egfdevos schreef:
Sinds wanneer stuurt een schakel-object standaard een status terug op de bus via hetzelfde schakel-object?
Wanneer dat al een beschikbare optie is moet je die in de parameters eerst activeren.
"Nergens in zijn test-voorbeeld staat dat hij de status-objecten in dezelfde GA's gezet heeft."
Ik heb het over de lampen. Dus de actor uitgang. Kijk maar in je ETS en je zult zien dat de eerst gelinkte object "send" staat.
Dit object zal altijd updaten en kan dus andere uitgangs objecten in de groep schakelen.
The ETS only allows to link objects with the same size using group addresses. Several
group addresses can be assigned to one group object, but only one is the sending group
address.
Dit verhaal en interactie geld voor alle objecten. Vandaar dat een schakelaar maar in 1 groep kan "senden". Maar wel in elke groep kan updaten.
Weer terug naar de OP zijn verhaal:
Output 1 staat in 1/0/0 sending
Output 2 staat in 1/0/1 sending (die volgorde post hij)
Output 3 staat in 1/0/1 sending
Dus als ik in 1/0/0 "1" wegschrijf zal het uitgangs object in 1/1/1 ook een "1" schrijven. en dus reageert output 3 ook.
In heel dit verhaal praat ik nergens over status objecten. Dit is gewoon hoe het in de KNX standaard is omschreven.
egfdevos schreef:
Zo vanzelf sprekend dat dit zal werken is dat echter niet. Vertel ons eens hoe jij dit gaat oplossen:
Goedkope 4v taster-interface. Alle 4 op toggle (geen status-objecten).
De wisselschakeling werkt niet correct natuurlijk en nu?
Alweer: nergens praat ik over een status object, ze zullen zich gewoon updaten zoals omschreven in de KNX standaard. Dit werk met elke schakelaar. Oud/nieuw. Hier toevallig op de zaak een gang met 3 schakelaars (toggle) die gewoon in 1 groeps adress zitten.
In een school heb ik er zelf 8 in een gang. Eerstgenoemde zijn oude BJ schaklaars die alleen kunnen schakelen/dimmen/toggle en school zijn gira comfort tasters. Maar die ik ook gewoon op toggle heb staan.
Probeer het maar uit, zal je zien dat het gewoon werkt zoals ik het zeg.
egfdevos schreef:
Dus jij vind het prima dat het niet correct zou werken. Terwijl iets simpels als een OR-functie het perfect in de praktijk op zal lossen?
Dit is gewoon jouw aanname zonder het te testen, en ik blijf bij mijn standpunt. Hou KNX zo simpel mogelijk. En in dit geval is simpel ook de correcte wijze.
Ik zou van knx.org toch eens doorlezen hoe de vlaggen ed. werken. Ook omdat je ongemerkt een aantal problemen kan creëren zonder dat duidelijk is wie wat doet.
Snel even een testcase gemaakt. In dit geval met de GIRA comfort 5131 00, ingesteld als knoppen functie met links en rechts beide als aparte OM schakelaar (toggle). Alle 2 de schakelobjecten in
- voobeeld.jpg (148.25 KiB) 12659 keer bekeken
en zelfs nog een filmpje ervan: De bovenste led is het gekoppelde object en simuleert een uitgang. De onderste staat nog standaard en geeft gewoon aan wanneer ik de linker (onder) indruk (standaard in de gira)
https://youtu.be/cwgdYCmz5Ok" onclick="window.open(this.href);return false;