ip router als lijnkoppelaar

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
carl
Berichten: 1
Lid geworden op: di 17 nov 2015, 21:00

ip router als lijnkoppelaar

Bericht door carl »

Geachte,

Heb 2 IPR/S 2.1 routers van ABB aangeschaft en wens deze als lijnkoppelaars in een project op te nemen.
De topologie is 1 zone 1.1 lijn1 en 1.2 lijn2
Ik ben pas gestart met KNX en probeer de adressen 1.1.255 en 1.2.255 aan de beiden routers toe te wijzen wat niet lukt.
In de topologie bij ETS5 heb ik het medium van de hoofdlijn op IP staan zonder busverbinding en de 2 lijnen op TP staan als medium met de 2 routers als busverbinding.

Ik veronderstel dat ik iets grondig verkeerd doe.
Kan iemand mij hierbij wat raad geven.
Dank bij voorbaat,
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: ip router als lijnkoppelaar

Bericht door KNX_Steven »

Als je ze effectief als Lijnkoppelaar wil gebruiken, moeten ze de Fysieke Adressen 1.1.0 respectievelijk 1.2.0 krijgen.