Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
nicol23
Berichten: 12
Lid geworden op: ma 11 mei 2015, 20:12

ABB Alarm aktor

Bericht door nicol23 »

Heeft er iemand ervaring met aktoren voor simpele alarminstallatie?

Aktor is: ABB MTU 4.12.2 (4 zones)

Voor deze aktor zijn er 2 objekten om externe en interne alarm actief te maken, hoe kan men onderscheid maken tussen interne en externe alarm?

Info: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 9R0011.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Alvast bedankt
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: ABB Alarm aktor

Bericht door egfdevos »

Ik heb er geen ervaring mee en me verder ook niet in verdiept.
Probeer alleen even mee te kijken.

Zoals je zegt heb je een intern- en een extern-object.
Volgens mij maak je die keuze bij de input selectie van de zone's.
Internal intrusion detector (intern)
Peripheral intrusion detector (extern)
Edwin
grindal
Berichten: 152
Lid geworden op: zo 29 nov 2009, 16:34

Re: ABB Alarm aktor

Bericht door grindal »

Ik denk dat je het eerder moet bekijken als interne & perimeter detectie
intern = volumetrische detecteren ( bewegingsdetectoren )
perimeter = magneetcontacten op ramen / deuren