thermostaat regelgrootte verwarmen

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

thermostaat regelgrootte verwarmen

Bericht door jnyzie »

beste

Kan het zijn dat je maar 1 groepsadres kan koppelen aan de regelgrootte verwarmen?
Er beweegt maar 1 ventiel, nl. inkom living (staat vanboven)
Maw alles in 1 groepsadres gooien en dit koppelen a regelgrootte verwarmen?

bijlage is een zicht uit IP PROJECT van ABB...
Bijlagen
thermo01.JPG
thermo01.JPG (75.84 KiB) 2896 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: thermostaat regelgrootte verwarmen

Bericht door egfdevos »

JA!

Dat is toch al meerdere keren behandeld en valt onder de basis kennis.
Zenden kan maar naar 1 groepsadres
Luisteren naar meerdere

Maak een nieuw groepsadres (bv begane grond)
Zet daar al die actoren ook in die in al deze GA's staan.
Gebruik dan dat GA hiervoor.
Edwin