motion detector P

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: motion detector P

Bericht door egfdevos »

"Length of detection" is de naloop tijd na de laatste detectie.
Na afloop van deze tijd volgt de NO DETECTION opdracht.

2e schuifje achterop de melder dient hoog te staan voor 3,3V.


Doe mij eens een plezier en het volgende:

Sluit 1 sensor aan op ingang 1.
C op C
1 op I
3e schuifje naar beneden zodat de indicatie led aan staat.
Parameters activeren voor ingang 1 "motion detector" > kanaal 1
Verder het groepsobject koppelen met de lamp natuurlijk.
Bus monitor aan. Kijken of bij beweging (indicatie led brand op melder) er een opdracht verzonden word.
Edwin
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: motion detector P

Bericht door Dré »

egfdevos schreef:"Length of detection" is de naloop tijd na de laatste detectie.
Na afloop van deze tijd volgt de NO DETECTION opdracht.
Dat dacht ik ook, maar bij de commando staat ook een delay, dat zou dan inhouden dat je een delay 2 keer kunt instellen.
Echter is het dan wel vreemd dat er standaard 10s staat ingesteld bij "Length of detection".
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: motion detector P

Bericht door egfdevos »

"Length of detection" heeft met de detectie te maken
en "delay" is specifiek voor de opdracht tevens zit je dan ook met het cyclisch zenden.

Voor een lampje in en uit schakelen is het niet interessant. Wil je meer doen met je sensor dan word het fijn dat je dat toch allemaal kunt instellen.
Edwin
tmbconstruct
Berichten: 14
Lid geworden op: zo 31 jan 2016, 14:33

Re: motion detector P

Bericht door tmbconstruct »

Dag Edwin

Ik heb de fout gevonden, als je goed gaat kijken zie je zowel bij detection als bij no detection de "on" aanstaan bij no detection moet dit natuurlijk " of" zijn.

merci voor de tip.

vriendelijke groeten Koen
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: motion detector P

Bericht door egfdevos »

tmbconstruct schreef:Dag Edwin

Ik heb de fout gevonden, als je goed gaat kijken zie je zowel bij detection als bij no detection de "on" aanstaan bij no detection moet dit natuurlijk " of" zijn.

merci voor de tip.

vriendelijke groeten Koen
:?: Dat had Dré al opgemerkt maar dat strookt niet echt met de storing zoals je hem in je eerste post omschreef want dat betekent dat het niet "uit" ging door de sensor. Terwijl jij aangaf dat het niet "aan" ging.
Edwin
tmbconstruct
Berichten: 14
Lid geworden op: zo 31 jan 2016, 14:33

Re: motion detector P

Bericht door tmbconstruct »

Dag Dré

Inderdaad bij no detection moet er off staan aangevinkt dat is ook aangepast, maar ik had gewoon de switch code wat bij mijn middencode schakelen moest staan had ik bij status schakelen gezet en dan doet die dus niets. Met test terug goed kijken is het opgelost.

Een andere vraag.

Ik heb een ledverlichting buiten op de Z41 van zennio staan, normaal zou deze om 17.30h moeten aangaan en om 22.30h uitgaan zo staat hij ingesteld in de Z41. Uitgaan doet hij maar aangaan doet hij niet. Dit vind ik raar.

met vriendelijke groeten Koen
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: motion detector P

Bericht door Dré »

tmbconstruct schreef: Een andere vraag.

Ik heb een ledverlichting buiten op de Z41 van zennio staan, normaal zou deze om 17.30h moeten aangaan en om 22.30h uitgaan zo staat hij ingesteld in de Z41. Uitgaan doet hij maar aangaan doet hij niet. Dit vind ik raar.

met vriendelijke groeten Koen
Heb je dit inmiddels kunnen oplossen of loopt het probleem nog steeds?
Heb je er misschien nog een logica achter hangen?
Plaats reactie