status bij een switch op dali gatway nok

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door jnyzie »

beste
wat kan de oorzaak zijn dat er een status niet w gezonden bij een switch v 3 dali deelnemers a25,26,27
switch schakelt goed via 1/0/0 en 3deelnemers gaan aan.
1/0/1 is feedback = status.
maar ik krijg geen status op de bus in de monitor te zien
zo moet ik elders 2x drukken voor dezelfde 3lampen... lastig

dali gateway is v abb en groepsobject noemt switch/status per deelnemer
status doet niet apart te voorzien van een adres...jammer

kijk eens naar bijlages

alvast bedankt

mvgjn
Bijlagen
023.JPG
023.JPG (48.25 KiB) 7688 keer bekeken
022.JPG
022.JPG (42.09 KiB) 7688 keer bekeken
Knipseldali status.JPG
Knipseldali status.JPG (44.25 KiB) 7688 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door egfdevos »

Uit hetgeen je laat zien, wordt er niks gestuurd naar 1/0/1.

De parameters goed ingesteld? altijd status sturen.
Zet 1/0/1 als zendend GA

Zijn vast wel meerder manier om dit op te lossen.
Maar als dit de enige schakeling is waar dit probleem voorkomt.
Dan zou ik gewoon die knop de andere GA laten lezen.
Laatst gewijzigd door egfdevos op zo 31 jan 2016, 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Edwin
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door jnyzie »

die 3deelnemers worden ook elders bediend,
zie bijlage
moet ik 2/4/41 sending zetten bij een bep GA?
Bijlagen
024.JPG
024.JPG (52.48 KiB) 7681 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door egfdevos »

Dus als ik het goed zie:
1/0/0 HOME: ALL OFF ON
1/0/1 fb HOME: ALL OFF ON (Input D vind ik hier vreemd. Is eigenlijk in zijn geheel vreemd.)
2/1/41 siebe
2/4/41 status siebe

Maak 2/4/41 Zendend (Sending) Voor A25 of A26 of A27
Verwijder 2 van de 3 objecten. Dat is nutteloze bus belasting.

anders

Het input object in 2/1/41. Daarvan de W vlag zetten en deze ook aan 1/0/0 kopellen.
Edwin
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door jnyzie »

Dank voor je hulp
Ik test subiet
PS
1/0/1 is eigenlijk een switch en geen status, Maw fb moet weg uit omschrijving v. GA.
Input d is een drukknop Maw 1drukknop die alles aan of alles Off schakelt.
Maar elders in huis worden ze ook bediend. Vandaar status meezenden belangrijk.

Is een basisbegrip die me niet 100% is bijgebracht in cursussen doch ik test verder...
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door jnyzie »

Maak 2/4/41 Zendend (Sending) Voor A25 of A26 of A27
staat nu zendend maar is niet verbeterd, ik moet nog altijd 2x drukken elders

Het input object in 2/1/41. Daarvan de W vlag zetten en deze ook aan 1/0/0 kopellen
Staat ok, maar helpt niet
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door jnyzie »

in keuken a fornuis moet ik nog altijd 2x drukken

ligt a dali weliicht
alle niet dali lichtpunten werken perfect

zie bijlage
Bijlagen
026.JPG
026.JPG (83.74 KiB) 7674 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door egfdevos »

jnyzie schreef: Het input object in 2/1/41. Daarvan de W vlag zetten en deze ook aan 1/0/0 kopellen
Staat ok, maar helpt niet
mmm... Dit had moeten werken.

Met de groep monitor controleren of er überhaupt wel een status word verzonden.
Je weet zeker dat voor A25 de status goed staat ingesteld bij de parameters? Elke lamp moet apart ingesteld worden.
Edwin
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door jnyzie »

Voorlopig opgelost door 2knoppen te programmeren
1knop alles Off, dwingt alle kringen off (geen toggle)
1knop alles On, dwingt alle kringen on (geen toggle)
Dit achter 1knop steken lukt me niet...
En ook op de andere plaats a fornuis kan ik nu schakelen en dimmen zonder 2x te moeten drukken...

Thanks
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door jnyzie »

Edwin
Idd elke deelnemer moest ingesteld worden
Status werden nooit verzonden
Nu wel ingesteld en ik zal dit testen...normaal komt dit goed
Plaats reactie