status bij een switch op dali gatway nok

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door egfdevos »

Anders je even verdiepen in zendende en luisterende groep-objecten.
Waardoor de input groep-objecten zichzelf "bijwerken" aan de hand van andere GA.

Dan zou je zoiets moeten krijgen:
1.1.76-1 input A 2/1/41, 1/0/0, 1/0/1 C/W/T
Edwin
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door jnyzie »

Ik krijg nu een raar fenomeen
DALI deelnemers schieten aan en af...
Zonder actie op sensoren....op busmonitor zie ik waarde en waarde value statussen continue verschijnen...
Ik heb al KNX en DALI bus afgelegd, weet niet wat te doen ...
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: status bij een switch op dali gatway nok

Bericht door egfdevos »

Maak een test project. (kopie huidige project en alle niet relevante dingen eruit gooien)
Met die dali en een paar inputs.
Zodat het duidelijk en overzichtelijk is en bouw het langzaam op samen met je kennis.
Dan zie je vanzelf waar de schoen wringt.
Edwin
Plaats reactie