Pagina 1 van 2
status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 16:45
door jnyzie
beste
wat kan de oorzaak zijn dat er een status niet w gezonden bij een switch v 3 dali deelnemers a25,26,27
switch schakelt goed via 1/0/0 en 3deelnemers gaan aan.
1/0/1 is feedback = status.
maar ik krijg geen status op de bus in de monitor te zien
zo moet ik elders 2x drukken voor dezelfde 3lampen... lastig
dali gateway is v abb en groepsobject noemt switch/status per deelnemer
status doet niet apart te voorzien van een adres...jammer
kijk eens naar bijlages
alvast bedankt
mvgjn
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 18:26
door egfdevos
Uit hetgeen je laat zien, wordt er niks gestuurd naar 1/0/1.
De parameters goed ingesteld? altijd status sturen.
Zet 1/0/1 als zendend GA
Zijn vast wel meerder manier om dit op te lossen.
Maar als dit de enige schakeling is waar dit probleem voorkomt.
Dan zou ik gewoon die knop de andere GA laten lezen.
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 18:40
door jnyzie
die 3deelnemers worden ook elders bediend,
zie bijlage
moet ik 2/4/41 sending zetten bij een bep GA?
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 18:54
door egfdevos
Dus als ik het goed zie:
1/0/0 HOME: ALL OFF ON
1/0/1 fb HOME: ALL OFF ON (Input D vind ik hier vreemd. Is eigenlijk in zijn geheel vreemd.)
2/1/41 siebe
2/4/41 status siebe
Maak 2/4/41 Zendend (Sending) Voor A25 of A26 of A27
Verwijder 2 van de 3 objecten. Dat is nutteloze bus belasting.
anders
Het input object in 2/1/41. Daarvan de W vlag zetten en deze ook aan 1/0/0 kopellen.
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 19:05
door jnyzie
Dank voor je hulp
Ik test subiet
PS
1/0/1 is eigenlijk een switch en geen status, Maw fb moet weg uit omschrijving v. GA.
Input d is een drukknop Maw 1drukknop die alles aan of alles Off schakelt.
Maar elders in huis worden ze ook bediend. Vandaar status meezenden belangrijk.
Is een basisbegrip die me niet 100% is bijgebracht in cursussen doch ik test verder...
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 19:28
door jnyzie
Maak 2/4/41 Zendend (Sending) Voor A25 of A26 of A27
staat nu zendend maar is niet verbeterd, ik moet nog altijd 2x drukken elders
Het input object in 2/1/41. Daarvan de W vlag zetten en deze ook aan 1/0/0 kopellen
Staat ok, maar helpt niet
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 19:33
door jnyzie
in keuken a fornuis moet ik nog altijd 2x drukken
ligt a dali weliicht
alle niet dali lichtpunten werken perfect
zie bijlage
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 21:41
door egfdevos
jnyzie schreef:
Het input object in 2/1/41. Daarvan de W vlag zetten en deze ook aan 1/0/0 kopellen
Staat ok, maar helpt niet
mmm... Dit had moeten werken.
Met de groep monitor controleren of er überhaupt wel een status word verzonden.
Je weet zeker dat voor A25 de status goed staat ingesteld bij de parameters? Elke lamp moet apart ingesteld worden.
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 22:30
door jnyzie
Voorlopig opgelost door 2knoppen te programmeren
1knop alles Off, dwingt alle kringen off (geen toggle)
1knop alles On, dwingt alle kringen on (geen toggle)
Dit achter 1knop steken lukt me niet...
En ook op de andere plaats a fornuis kan ik nu schakelen en dimmen zonder 2x te moeten drukken...
Thanks
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Geplaatst: zo 31 jan 2016, 23:05
door jnyzie
Edwin
Idd elke deelnemer moest ingesteld worden
Status werden nooit verzonden
Nu wel ingesteld en ik zal dit testen...normaal komt dit goed