Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
davidrdx
Berichten: 48
Lid geworden op: do 04 dec 2014, 21:22
Locatie: Heist op den berg

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Bericht door davidrdx »

Mijn fluke met ik geen spanning nog stroom. Waarschijnlijk is de spanning/stroom zo laag dat deze binnen de foutemarge zal zitten van de fluke gok ik. Wat mij wel opviel is dat de spanning geleidelijk aan daalt. Maar dat is waarschijnlijk omdat ze infaden en uitfaden.

En de meter werkt prima want als ik ze inschakelen zie je de stroom en spanning verschijnen op de display.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Bericht door Dré »

Ik weet niet wat voor een meter je hebt en Fluke is over het algemeen een erg goeie meter, maar als de spanning vrij laag is zal de meter dat toch wel weer moeten geven. Of kun jij een batterij van 1.5V bijvoorbeeld ook niet meten?
davidrdx
Berichten: 48
Lid geworden op: do 04 dec 2014, 21:22
Locatie: Heist op den berg

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Bericht door davidrdx »

tja dan branden de lampen vanzelf :lol: :P

Nuja ik ga de volgende dagen nog wat testjes doen en dan heb ik ook de mogelijkheid om andere kringen te voorzien met de zelfde voeding. Als ze het allemaal hebben zal het wel normaal zijn.
davidrdx
Berichten: 48
Lid geworden op: do 04 dec 2014, 21:22
Locatie: Heist op den berg

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Bericht door davidrdx »

Ik heb het op andere kringen ook die ik aansluit overal zelfde effect met verschillende voedingen.
Op gelijkspanning geen stroom te meten spanning ook niet.

LED spots zijn van Absinthe AB 21202-700-WW-A

Staat ook made in china op maarja wat komt er tegenwoordig niet van daar. :D
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Bericht door egfdevos »

Een beetje late reactie.

BJE 6596

of zelfbouw met een ontstoorcondensator.
Iets in de richting van een KSPpz-10-2 0,1uF 2x 0,0027uF zou moeten werken.
Aarde aan Aarde en dan een enkele draad aan de fase van de led. De andere draad word niet gebruikt.
Edwin
davidrdx
Berichten: 48
Lid geworden op: do 04 dec 2014, 21:22
Locatie: Heist op den berg

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Bericht door davidrdx »

bedankt egfdevos, beter een late reactie dan geen ;)

Nu ik ga dit enkel toepassen voor in de slaapkamer aangezien het daar meer storend is dan op andere plaatsen.
Indien het werkt natuurlijk, maar ik vermoed van wel.

Wat ik mij wel afvraag bij de BJE 6596 dit is aan te sluiten voor de transfo in parallel dus één kant aan L1 en de andere aan N?
Kan dit ook na de transfo op de laagspanning kant of gaat dit problemen geven met het dimmen?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Merten DALI Gateway + Meanwell DALI, LED lamp niet uit te schakelen?

Bericht door egfdevos »

Je installeert hem parallel met de verlichting aan de secundaire kant.
Edwin