Aansturing Wolf verwarmingsketel CGB-2

Bericht door bartvanmoer »

Heeft er iemand enige ervaring met het aansturen van Wolf verwarmingsketels?
Momenteel heb ik een Theben HMT 6 verwarmingsactor, die de verwarming servo's en thermostaten in de verschillende ruimtes regelt.
Deze zou dan de nodige info moeten doorgeven aan de verwarmingsketel via de bijgeleverde knx IP BAOS module van wolf.
Echter zie ik niet in welke info ik kan/moet doorspelen aan de IP BAOS module om de ketel correct te laten fungeren op de nodige warmtevraag.

Hieronder de mogelijke instellingen volgens den knx IP BAOS module. Bij de eerste lijst staat enkel de communicatie vlag standaard aangeduid.

Bezeichnung Einheit Datenpunkttyp DPT Name
Störung* - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch
Betriebsart - 20.105 / 1 Byte DPT_HVACContrMode
Modulationsgrad /
Brennerleistung % 5.001 / 1 Byte DPT_Scaling
Kesseltemperatur °C 9.001 / 2 Byte DPT_Value_Temp
Sammlertemperatur °C 9.001 / 2 Byte DPT_Value_Temp
Rücklauftemperatur °C 9.001 / 2 Byte DPT_Value_Temp
Warmwassertemperatur °C 9.001 / 2 Byte DPT_Value_Temp
Außentemperatur °C 9.001 / 2 Byte DPT_Value_Temp
Status Brenner / Flamme - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch
Status Heizkreispumpe - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch
Status Speicherladepumpe -1.001 / 1 Bit DPT_Switch
Status 3-Wege-
Umschaltventil - 1.009 / 1 Bit
DPT_OpenClose
Anlagendruck Pa 9.006/ 2 Byte DPT_Value_Pres

Bezeichnung Einheit Datenpunkttyp DPT Name Output Input InputWertebereich Schrittweite
Störung - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch x - -
Außentemperatur °C 9.001 / 2 Byte DPT_Value_Temp x - -
Raumtemperatur °C 9.001 / 2 Byte DPT_Value_Temp x - -
Warmwassersolltemperatur °C 9.001 / 2 Byte DPT_Value_Temp x x 25°C - 65°C 1°C
Programmwahl Heizkreis - 20.102 / 1 Byte DPT_HVACMode x x 0 – 3 1
Programmwahl Warmwasser - 20.103 / 1 Byte DPT_DHWMode x x 0; 2; 4 -
Heizkreis Zeitprogramm 1 - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch x x 0 – 1 1
Heizkreis Zeitprogramm 2 - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch x x 0 – 1 1
Heizkreis Zeitprogramm 3 - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch x x 0 – 1 1
Warmwasser Zeitprogramm 1 - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch x x 0 – 1 1
Warmwasser Zeitprogramm 2 - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch x x 0 – 1 1
Warmwasser Zeitprogramm 3 - 1.001 / 1 Bit DPT_Switch x x 0 – 1 1
Sollwertkorrektur K 9.002 / 2 Byte DPT_Value_Tempd x x -4K – +4K 0,5K
Sparfaktor K 9.002 / 2 Byte DPT_Value_Tempd x x 0K – 10K 0,5K