Probleem FAAC E124

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
mario
Berichten: 10
Lid geworden op: do 29 dec 2016, 17:59

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door mario »

Ik heb de spanning afgezet en terug op zonder resultaat.
De tijd is wel gewist, ondanks dat dit een nieuwe batterij is.
Er wordt ook een batterijspanning van 0.2v gemeten.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door Dré »

0.2v dat is dus eigenlijk niks.
mario
Berichten: 10
Lid geworden op: do 29 dec 2016, 17:59

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door mario »

Afbeeldingimage sharing

Met een andere batterij nu, zelfde spanning.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door Dré »

Mag ik vragen of er op de print lampjes branden (dat zal dus vast wel) maar mag ik vragen welke er branden?
Heb je ook al geprobeerd om de SET-UP te doorlopen, terwijl de USB kabel niet aangesloten is?
mario
Berichten: 10
Lid geworden op: do 29 dec 2016, 17:59

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door mario »

Mijn aansluiting is zoals volgt:
Afbeeldingphoto hosting

De volgende LEDS branden op de print: DL14, DL20 (=die error 05) en DL13.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door Dré »

wat dus inhoud dat:
Als de led ALARM blijft branden, betekent dit dat er een fout is, (in deze situatie wordt de werking geblokkeerd tot de oorzaak van de fout wordt verholpen).
Nu alleen even zoeken wat de fout is.
Mijn brand de led ook nog als je hem spanningsloos maakt, J3 lostrekt, hem opstart en eventueel de SET-UP doorloopt?
Meest logische is namelijk dat in deze bus een fout zit, en als ik me niet vergis had ik gelezen dat je deze los kon laten als je deze niet gebruikt.
4.2.1. Adressering fotocellen met BUS-2EASY
Het is van belang dat aan de zender en de ontvanger hetzelfde adres wordt gegeven. (dezelfde instelling DIP-SCHAKELAARS) Zorg ervoor dat er geen twee of meer paren fotocellen met hetzelfde adres zijn.
(dezelfde instelling DIP-SCHAKELAARS) Als er geen enkel BUS-2EASY-accessoire wordt gebruikt, laat dan de BUS-2EASY-connector (J3 – fig. 7) vrij.
mario
Berichten: 10
Lid geworden op: do 29 dec 2016, 17:59

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door mario »

Als ik alle kabels los doe en reset dan brandt de DL20 alarm led ook direct...
Ik heb ook al een setup gedaan zonder de fotocellen zonder suc6.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door Dré »

Dan heb ik even geen idee, als de Bus los ligt, je alleen de motoren hebt aangesloten met daarbij een juiste primaire spanning en goeie backup batterij (voor onder andere de tijd) en daarbij de SETUP juist hebt uitgevoerd en afgesloten.
Overigens die waarde bij Batterijspanning van 0.3V is niet van die knoopcel batterij maar van 2 grotere accu's om de poortaandrijving te laten werken bij stroomuitval.
mario
Berichten: 10
Lid geworden op: do 29 dec 2016, 17:59

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door mario »

Zou een oude firmware versie installeren wonderen doen?
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Probleem FAAC E124

Bericht door Dré »

Kan ook zijn dat je dan meer problemen krijgt, doordat dit bordje misschien nieuwer is?
Ik zou dan eerder er voor kiezen om even te proberen om de batterij los te halen en de voeding, 1 minuut wachten en nog een keer proberen op te starten en kijken of hij dan nog steeds alarm geeft.
Plaats reactie