Pagina 1 van 1

state must be openwait but is openidle

Geplaatst: do 31 aug 2017, 14:27
door CALPI
Wanneer ik mijn software wil downloaden naar de controller krijg ik onderstaande foutmelding "state must be openwait but is openidle".
Het is betreffende een maxinbox66 als de DiminBox2 van Zennio.
Ik heb de apparaten als eens gewist en gereset ==> Geen oplossing.
Zonder spanning geplaatst ==> Geen oplossing.
Eerst de adressen ingelezen => Lukt. Dan de application ==> Terug de foutmelding.
Iemand een oplossing?

Re: state must be openwait but is openidle

Geplaatst: ma 11 sep 2017, 12:51
door KNX_Steven
OPEN_WAIT (for acknowledge) en OPEN_IDLE zijn toestanden van de state machine van de verbinding tussen twee apparaten (ETS en het target apparaat). Aangezien je aan één kant geen directe informatie hebt over de toestand aan de andere kant, vermoed ik dat dit een foutmelding is over een locale toestand, dus aan de kant van ETS. Ik vermoed dat ETS (als dit tenminste diegene is die die boodschap geeft) een Telegram ontvangt van het device waar het zich niet aan verwacht, bvb. ETS ontvangt een (TL) acknowledge terwijl het dat helemaal niet verwacht.

Kan je eens de exacte omstandigheden geven?

Ben je zeker dat er steeds maar één device is met het betreffende Fysieke Adres? (Zo'n fouten kunnen o.a. optreden als er twee apparaten hetzelfde adres hebben.)

Re: state must be openwait but is openidle

Geplaatst: di 28 nov 2017, 09:31
door CALPI
Probleem opgelost.
Ik maak gebruik van loxone als knx interface. De programmatie deed ik over mijn wifi netwerk.
Wanneer ik mijn computer rechtstreeks aansluit op de router is dit probleem verholpen.