Pagina 1 van 1

Meerdere groepsobjecten op 1 bewegingsmelding: enkel eerste groepsobject krijgt "ON"

Geplaatst: di 05 sep 2017, 20:30
door wimvg
Op de bewegingsmelder van STEINEL, de SensIQ S, heb ik 2 groepsobjecten geplaatst, op de "Switch light ON/OFF output".
Enkel het eerste object in de lijst krijgt het "ON"/"OFF" signaal, met het tweede groepsobject gebeurt er niets.

Heeft iemand al iets gelijkaardigs meegemaakt, of weet er iemand wat de oorzaak kan zijn?

Re: Meerdere groepsobjecten op 1 bewegingsmelding: enkel eerste groepsobject krijgt "ON"

Geplaatst: di 05 sep 2017, 21:00
door Dré
Je stuurt het aan/uit commando naar twee verschillende groepsadressen? Dat gaat niet, je moet een (apart) groepsadressen maken waarbij beide objecten in staan die luisteren naar het gezonden signaal.

Zenden kan maar naar één groepsadres
Luisteren naar meerdere.

Succes en laat maar weten of het gelukt is.

Re: Meerdere groepsobjecten op 1 bewegingsmelding: enkel eerste groepsobject krijgt "ON"

Geplaatst: di 05 sep 2017, 21:17
door wimvg
Dag Dré,

Dit is het inderdaad.
Ik heb nu een apart groepsobject voor de 2 lichtgroepen apart, en 1 object voor de 2 samen.
Op de actuator heb ik het nieuwe object ook aan de juiste poorten toegevoegd, en nu lukt dit wel.

Weer iets bijgeleerd vandaag, bedankt! ;)