Probleem schakelaars

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
Capaburro
Berichten: 79
Lid geworden op: za 23 mei 2009, 18:25

Probleem schakelaars

Bericht door Capaburro »

Ik heb in de slaapkamer eens schakelaar toegevoegd (2 voudig met 2 punts bediening), daar heb ik slechts 2 functies aan toegekend.
(eentje aan linksboven en rechtsboven). Aan de linksonder en rechtsonder staat niks gekoppeld.
Wanneer ik toch druk op die 2 onderste, gaat het licht in de bureau (beneden) aan en uit.
Dit terwijl er niets instaat geprogrammeerd.

Hoe kan dit ?
Wijnand
Berichten: 210
Lid geworden op: vr 14 aug 2009, 20:00

Re: Probleem schakelaars

Bericht door Wijnand »

Heb je h'm al eens gereset (dit kan in ets, rechter muis op deelnemer -> Geheugen wissen)
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Probleem schakelaars

Bericht door KNX_Steven »

Als je de push-button "volledig" hebt geprogrammeerd, zal ETS vorige links tussen Groepenobjekten en Groepenadressen hebben overschreven, dus zouden er geen overblijfselen van een vorige programmatie mogen overblijven.
Een volledige reset ('unload') kan inderdaad helpen, en dan opnieuw volledig programmeren. (Geen 'gedeeltelijk' of 'partieel' programmeren.)
Het kan ook nooit kwaat om de communicatie-vlaggen van niet gebruikte groepenobjekten allemaal weg te vinken; dan maak je zo'n groepenobjekt doof op de bus en kan zoiets niet gebeuren.
Capaburro
Berichten: 79
Lid geworden op: za 23 mei 2009, 18:25

Re: Probleem schakelaars

Bericht door Capaburro »

Hm, even kijken morgen of ik die communicatie vlaggen vindt :)