Pagina 1 van 1

Logic functie voor 4Byte Floating Value naar 2Byte Floating Value

Geplaatst: ma 10 dec 2018, 17:02
door Etienne
In mijn KNX-installatie heb ik een KES PLUS die ik ook gebruik om de "Active Power" van mijn zonnepanelen in te lezen.
Deze waarde zou ik graag onder de Value 3 van mijn MDT Smart 86 (BE_TAS86T) weergeven.
De waarde die ik krijg via de KES is een 4 bytes
in de MDT smart 86 kan ik enkel een 2Byte waarde ingeven.
Via de logic module SCN-LOG1.02 zou ik de 4Byte floating value kunnen omzetten naar een 2 Byte die ik dan kan weergeven.
Kan ik deze waarde ook omzetten via mijn KES PLUS zodat ik mij geen extra product dien aan te schaffen.

Re: Logic functie voor 4Byte Floating Value naar 2Byte Floating Value

Geplaatst: ma 10 dec 2018, 18:21
door egfdevos
Power Units naar KW, KVAr zetten.

Re: Logic functie voor 4Byte Floating Value naar 2Byte Floating Value

Geplaatst: ma 10 dec 2018, 21:19
door Etienne
Bedankt.
Kan ik via een logische functie binnen de KES de waarden dan toch nog omzetten naar watt ipv Kw

Re: Logic functie voor 4Byte Floating Value naar 2Byte Floating Value

Geplaatst: di 11 dec 2018, 06:41
door egfdevos
x1000

Je waarde dient wel binnen de 670670 - -670670 te blijven.

Re: Logic functie voor 4Byte Floating Value naar 2Byte Floating Value

Geplaatst: ma 17 dec 2018, 11:48
door teaser
Alle Zennio devices hebben logische functies ingebouwd. Je moet wel eerst het vinkje aanzetten in de parameters vooraleer deze verschijnen.

Re: Logic functie voor 4Byte Floating Value naar 2Byte Floating Value

Geplaatst: ma 17 dec 2018, 12:48
door Etienne
Heb het opgelost via mijn Loxone
bedankt voor de informatie