Alarm met KNX

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
Somerski
Berichten: 13
Lid geworden op: wo 09 jan 2019, 08:03

Alarm met KNX

Bericht door Somerski »

Hallo,

ik had graag geweten hoe jullie zonder alarm modules jullie alarm programmeren.
Zelf heb ik het volgende uitgedokterd, hebben jullie hier opmerkingen of verbeteringen voor?

LF1 + LF2 -NAND- Result 1 +LF1 -AND- Result 2 + Result 1 -XOR- Result 3 -Delay- Result 4
0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 - 1
0 0 - 1 0 - 0 1 - 1 - 1
1 0 - 1 1 - 1 1 - 0 - 0
1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 - 0


Uitleg
LF1: Alarm aan of uit (opgelet want het 0 signaal is alarm aan en 1 is alarm uit) Schakelaar
LF2: Deurcontact (1 is deur open, 0 gesloten)
Result 1: Resultaat van NAND functie tussen LF1 en LF2
Result 2: Resultaat van AND functie tussen Result 1 en LF1
Result 3: Resultaat van XOR functie tussen Result 1 en Result 2
- Dit activeert een biepend geluid
Result 4: Activatie alarm

Trigger voor de logische functie: LF2 = 1
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Alarm met KNX

Bericht door egfdevos »

:shock: Waarom dit :?:

Werkt niet; Ongeacht of de deur nu open of gesloten is op het moment dat je deze scherp stelt gaat het alarm.

Wat is het dat je wilt bereiken? Ik wil het verhaaltje.
(Ja, ik begrijp de logica.)
Dus ik zie:
- alarm aan/uit
- deurcontact
- signaal gever
- alarm

Heeft het een reden dat je je alarm scherp stelt met "0"?
Even ervan uitgaande dat het zo is.
Inverteer die LF1 dmv een inverter/nand/nor en dan samen met deur contact op een NAND.
Dan heb je al iets dat werkt en dan die vertraging er nog eens achter.

Mits mogelijk gebruik maken van periodiek zenden van toestand.
Wanneer je meer alarm contacten gaat gebruiken:
Ipv te beginnen met "alarm aan/uit". Zou ik de alarm logica altijd laten werken.
Zo kun je van te voren zichtbaar maken of alles in rust is voordat je het alarm scherp stelt en ander gebruik.
Om te verduidelijken hoop ik:
Alarm logica AND alarm aan/uit = signaal gever => alarm
Edwin
Somerski
Berichten: 13
Lid geworden op: wo 09 jan 2019, 08:03

Re: Alarm met KNX

Bericht door Somerski »

Dag Edwin, bedankt voor je reactie.

Ik zal de logica erachter zo goed mogelijk proberen uitleggen :?

Alarm uit = 1
Alarm aan = 0
Deze waarden verzend ik op de bus bij het in en uitschakelen van het alarm met een drukknop.
Waarom 0 bij aan en 1 bij uit... omdat ik enkel met '1' de input van de raam- en deurcontacten kan locken, met "0" unlocken.

Wat ik verwacht:

Situatie 1: Indien het alarm is uitgeschakeld en een deur of raam gaat open mag er niets gebeuren.
Situatie 2: Indien het alarm is ingeschakeld en ik kom de deur binnen dat er een bieptoon geactiveerd wordt tot het alarm wordt gedeactiveerd.
Indien het alarm niet wordt gedeactiveerd binnen een x aantal seconden gaat het alarm loeien.

PS: heb net mijn logica eens opgeladen en getest en het werkt inderdaad niet zo goed, indien het alarm aan ligt gaat het constant af, ongeacht de deur open of dicht is.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Alarm met KNX

Bericht door egfdevos »

Dus zou je het helemaal simpel kunnen maken door dat (un)locken weg te laten van het deurcontact.

alarm aan/uit
AND
deurcontact (+overige contacten)
=
pieptoon => (vertraging) => alarm
Edwin
Somerski
Berichten: 13
Lid geworden op: wo 09 jan 2019, 08:03

Re: Alarm met KNX

Bericht door Somerski »

Dag Edwin,

amai was ik het veeeel te diep aan het zoeken :oops: :idea:

Inderdaad lijkt een ideale oplossing, ik probeer het zo meteen!
Plaats reactie