Dubbele individuele adressen bij aansluiten nieuwe devices
Geplaatst: di 16 jul 2019, 15:50
Hoi,
Ik heb mij recent een paar devices aangekocht bij MDT om KNX te installeren in mijn nieuw huis.
Ik heb mij volgende devices aangekocht:
- Power supply: MDT STC 0960.01
- IP Interface: MDT SCN IP100.02
- Switch actuator: AKS-2016.03
Bij het scannen van de line zie ik het volgende:
- Het area.line address van de IP router is: 15.15.0
- De e-mail functie van de IP interface is: 15.15.254
- Het individuele adres van de power supply is 15.15.255
Nu komt het probleem: Als ik een extra device toevoeg aan de line (de switch actuator), dan krijgt het device het volgende individuele adres: 15.15.255
Nu is mijn vraag, hoe kan ik precies in ETS5, een individueel adres veranderen naar bv. 15.15.10
Alvast bedankt!
Gr,
Jonas
Ik heb mij recent een paar devices aangekocht bij MDT om KNX te installeren in mijn nieuw huis.
Ik heb mij volgende devices aangekocht:
- Power supply: MDT STC 0960.01
- IP Interface: MDT SCN IP100.02
- Switch actuator: AKS-2016.03
Bij het scannen van de line zie ik het volgende:
- Het area.line address van de IP router is: 15.15.0
- De e-mail functie van de IP interface is: 15.15.254
- Het individuele adres van de power supply is 15.15.255
Nu komt het probleem: Als ik een extra device toevoeg aan de line (de switch actuator), dan krijgt het device het volgende individuele adres: 15.15.255
Nu is mijn vraag, hoe kan ik precies in ETS5, een individueel adres veranderen naar bv. 15.15.10
Alvast bedankt!
Gr,
Jonas