Dubbele individuele adressen bij aansluiten nieuwe devices

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
libbrechtj
Berichten: 2
Lid geworden op: di 16 jul 2019, 15:11

Dubbele individuele adressen bij aansluiten nieuwe devices

Bericht door libbrechtj »

Hoi,

Ik heb mij recent een paar devices aangekocht bij MDT om KNX te installeren in mijn nieuw huis.

Ik heb mij volgende devices aangekocht:
- Power supply: MDT STC 0960.01
- IP Interface: MDT SCN IP100.02
- Switch actuator: AKS-2016.03

Bij het scannen van de line zie ik het volgende:
- Het area.line address van de IP router is: 15.15.0
- De e-mail functie van de IP interface is: 15.15.254
- Het individuele adres van de power supply is 15.15.255

Nu komt het probleem: Als ik een extra device toevoeg aan de line (de switch actuator), dan krijgt het device het volgende individuele adres: 15.15.255

Nu is mijn vraag, hoe kan ik precies in ETS5, een individueel adres veranderen naar bv. 15.15.10

Alvast bedankt!

Gr,

Jonas
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Dubbele individuele adressen bij aansluiten nieuwe devices

Bericht door Dré »

Door naar het individueel adres te download of een volledige download maken.
Je moet zelf je adres indeling maken, niet een nieuwe installatie maken en dan de bus gaan scannen er zit niet voor niks een programmeer knop op de modules.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Dubbele individuele adressen bij aansluiten nieuwe devices

Bericht door egfdevos »

ETS kent vele manieren...

Zorg ervoor dat de apparaten aan je project zijn toegevoegd. (Ze staan in je "Toplogie")
Desbetreffende busdeelnemer selecteren.
Desnoods (rechts op het scherm) "eigenschappen" het adres naar wens aanpassen.
Busdeelnemer in programmeer modus zetten. (knopje op Busdeelnemer indrukken. Pro. LED gaat rood branden.

ctrl+shift+I (ctrl+shift+D "alles")
Edwin