bus monitoring met enertex ip secure router

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
nickdd
Berichten: 27
Lid geworden op: wo 10 okt 2018, 21:27

Re: bus monitoring met enertex ip secure router

Bericht door nickdd »

ook hun IP interface kan het niet om dezelfde reden. Die van Zennio ook niet.
Voorlopig heb ik wel voldoende met de group monitor, 't was eerder iets van "ik zou graag hebben dat ik ook bus monitoring kan doen". Dan zien je echt alle traffiek op de bus.

Ik heb voorlopig wel een 90d demo van de PeaKnx bus monitor software, dat werkt wel:
https://www.peaknx.com/peaknx-software-bus-monitor.html
Alleen zien ik al dat hij bvb de data values niet zo mooi vertaalt naar leesbare zaken zoals ETS dat wel doet.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: bus monitoring met enertex ip secure router

Bericht door KNX_Steven »

KNX Specifications, Chapter 3/8/4 "KNXnet/IP Tunnelling" clause 2.2.4 "Tunnelling on KNX Busmonitor"
Because KNXnet/IP Tunnelling on KNX Busmonitor would therefore disable the KNXnet/IP Routing function in a KNXnet/IP Router, KNXnet/IP Tunnelling on KNX Busmonitor shall not be supported in a KNXnet/IP Routing device.

Verboden, dus.
Als je KNXnet/IP Router devices hebt die dat wel kunnen, dan zijn dat er waarschijnlijk waar twee devices in een behuizing zitten, waar twee stack parallel lopen. Waarschijnlijk heb die dingen dan ook twee Individuele Addressen in ETS.
Plaats reactie