ETS 5 - Group monitor - geen reactie op lezen waarde

Bericht door houseofdreams »

Het onderwerp hierboven is misschien niet zo duidelijk (moeilijk te omschrijven in enkele woorden :) )

Het is als volgt:

Ik start ETS, start de group monitor en wil dan de actuele temperatuur waarde uitlezen van de in de schakelaar aanwezige sensor (gira tastsensor 3) Als ik dit doe voor de schakelaar die in de bureau hangt, krijg ik na de aanvraag gewoon de temperatuur terug in het diagnose venster.
bureau.png
bureau.png (5.36 KiB) 3637 keer bekeken
Doe ik hetzelfde voor een andere kamer, bvb de keuken, dan krijg ik geen reactie terug op die vraag
keuken.png
keuken.png (4.77 KiB) 3637 keer bekeken
Als ik de programmatie bekijk van beide (identieke) schakelaars, dan zie ik geen verschil? Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
houseofdreams
Berichten: 201
Lid geworden op: wo 20 jul 2011, 18:44

Re: ETS 5 - Group monitor - geen reactie op lezen waarde

Bericht door houseofdreams »

Ik heb een vermoeden, dat dit hier mee te maken gaat hebben?
lees.png
lees.png (8.03 KiB) 3636 keer bekeken
Dit is aangevinkt bij "bureau" maar niet bij "keuken"? Lijkt me toch logisch denk ik... Weer veel te lang geleden dat ik nog met de programmatie bezig geweest ben :)
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: ETS 5 - Group monitor - geen reactie op lezen waarde

Bericht door 747driver »

Inderdaad, de leesvlag aanvinken.