Pagina 1 van 1

MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

Geplaatst: wo 25 nov 2020, 18:19
door Coppensw
Ik had tot nu geen problemen om met ETS de dimmer te programmeren.
Vandaag wou ik een extra group address toevoegen in de device.
Het partial downloaden mislukte en suggestie van ETS om full download uit te voeren gaf dan foutmelding dat huidige BCU versie 07B0 eigenlijk versie 0705 moet zijn. Welke stappen kan/moet ik ondernemen om dit aan te passen ?

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

Geplaatst: do 26 nov 2020, 07:48
door KNX_Steven
De "mask version" (Device Descriptor) van een apparaat kan je niet aanpassen.
Deze fout duidt erop dat je een applicatieprogramma voor een toestel met mask 07B0 probeert te laden in een toestel met mask 0705. Dus beide passen niet bij elkaar. Ben je zeker dat je het juiste applicatieprogramma hebt voor je toestel?

Er kunnen ook andere omstandigheden zijn waarbij dit voorvalt, bvb. dat je toestel onterecht zegt dat het een mask 07B0 is, of omdat je simpelweg in het verkeerde toestel in je installatie aan het laden bent.

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

Geplaatst: do 26 nov 2020, 09:29
door Coppensw
bedankt
ik heb het nogmaals na goed na te kijken proberen te laden en opnieuw hetzelfde probleem.
toch raar dat het nu ineens de fout geeft.
Ik zal dus best het toestel uit ETS deleten en volledig opnieuw installeren ?

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

Geplaatst: vr 27 nov 2020, 06:12
door KNX_Steven
Als alles nu correct, zou dat hetzelfde resultaat moeten opleveren. Je kan het steeds proberen.

Moet het toestel niet in één of andere toestand gebracht worden voor het programmeren? (Vroeger gebeurde dat wel eens: modules die wel dan niet moesten gemonteerd zijn om te kunnen programmeren.)

Anders lijkt me dit een geval voor MDT support.

Je kan anders ook ns een support case openen bij KNX, maar ik vrees dat dat je verhaal alleen maar zal bevestigen.

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

Geplaatst: za 28 nov 2020, 16:18
door Coppensw
Steven

email naar MDT. antwoord gekregen na 2 uur, je kan dit onmogelijk een slechte service noemen :-)
advies om unload te doen en daarna op een nieuw physiek adres te zetten
dat heb ik ook gedaan (naar 1.4.14) en alles werkt nu.

Alleen krijg ik bij een lijn scan adres 1.4.13 nog altijd te zien terwijl het niet meer in mijn project zit (zie printscreen).
scan.JPG
scan.JPG (27.26 KiB) 5363 keer bekeken
Ik zie geen mogelijkheid in ETS om daar iets aan te doen, iemand een idee

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

Geplaatst: zo 29 nov 2020, 14:58
door Dré
Mogelijk toch ergens op de een of andere manier een dubbel adres in gekomen, en dat dat de reden is geweest dat je hem niet kon programmeren.
En nu dus naar voren komt omdat het device er nog wel is, maar jij alleen niet weet welke het is?

Misschien kun je bij Diagnose een Busdeelnemerinfo uitvoeren op 1.4.13?