Goedenavond,
Ik heb een Hager Domovea server en een Berker R3 glas thermostaat. Nu wil ik graag dat ik in de domovea server de actuele waarde van de temperatuur kan uitlezen, alleen ik krijg dit op een of andere manier niet voor elkaar.
Heb de volgende koppeling gemaakt in ETS naar een groep adres vanaf mijn TS sensor: printscreen 1
en in domovea heb ik op deze manier de koppeling gemaakt naar mijn Berker thermostaat instelling: printscreen 2
https://drive.google.com/file/d/1Q5wpnd ... sp=sharing
iemand enig idee wat ik vergeet of verkeerd doe
alvast heel erg bedankt voor de reacties en moeite.
Domovea server en Berker TS thermostaat
Re: Domovea server en Berker TS thermostaat
Krijg je de waarde wel in ETS binnen, middels de groepsmonitor?
Re: Domovea server en Berker TS thermostaat
Het commucatieobject van de Berker staat niet op 'lezen', dus een vraag van buiten zal niet beantwoord worden. Onder instellingen kan je (neem ik aan) aangeven wanneer een temperatuurwaarde uitgestuurd moet worden, mogelijk staat die op 'niet actief' of bij een te grote temperatuursverandering.
Bram
Bram
Re: Domovea server en Berker TS thermostaat
dat zag ik ook heb deze nu al aangepast en de read aangezet en write uitgezetbrammetje schreef: ↑di 22 dec 2020, 19:26Het commucatieobject van de Berker staat niet op 'lezen', dus een vraag van buiten zal niet beantwoord worden. Onder instellingen kan je (neem ik aan) aangeven wanneer een temperatuurwaarde uitgestuurd moet worden, mogelijk staat die op 'niet actief' of bij een te grote temperatuursverandering.
Bram
Re: Domovea server en Berker TS thermostaat
Ik geloof dat ik het net heb gevonden ik heb bij mijn groepsadress niet filteren aangeklikt en toen zag ik het in mijn tabel van mijn line coupler terug komen.
dank jullie voor de reacties.