Pagina 1 van 1

Bewegingsmelder tijdelijk uitzetten met knop

Geplaatst: zo 10 jan 2021, 21:47
door infineonz
Beste,

Hebben hier in een ruimte 2 bewegingsmelders zitten, die een ledstrip (loopverlichting) aanstuurt.
Voor loopverlichting is dit ideaal, maar op bepaalde momenten willen wij deze 2 melders buiten werking stellen middels een bewegingsmelders permanent aan knop op een taster.

ETS 5 pro
Tasters: MDT glastaster 2 smart
Bewegingsmelders: BUSCH-JAEGER 6122/02-x

Wat voor commando/groepadressen moet ik op nr 11 en 12 in de bijlage in programmeren? Krijg het zo 1,2,3 niet voor elkaar.
Afbeelding

Re: Bewegingsmelder tijdelijk uitzetten met knop

Geplaatst: wo 13 jan 2021, 09:13
door egfdevos
11 en 12 zijn. 1bit dus gewoon aan/uit.

Zoals ik het zie schakel je met 11 tussen automatisch en handbediend.
12 is dan de eigenlijke handbediening.

In jouw geval zal er een "1" aan naar 11 moeten en een "0" uit naar 12.
Best kans dat je naar die 12 maar 1x moet zenden dat deze het voor de rest onthoud.

Re: Bewegingsmelder tijdelijk uitzetten met knop

Geplaatst: do 14 jan 2021, 12:07
door KNX_Steven
Ik ken het product niet, maar waarvoor dient die parameter "Activering vrijgave object" dan?