KNX binaire ingang 3x een aktor kanaal aansturen

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
peter-keetfm
Berichten: 59
Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53

KNX binaire ingang 3x een aktor kanaal aansturen

Bericht door peter-keetfm »

vraag of het mogelijk is of het kan het volgende
- actor txa207c en binaire ingang (6 kanaals) "3 kanalen gebruikt"-

de binaire ingang word met 3 x aangestuurd 3 bus adressen
deze moeten 1 relai in de txa207c aanschakelen
het moet als volgt werken 1 moet de relai aan zijn bij alle 3 op 0 moet relai uit zijn
volgende

OR poort
input----------output
A B C----------A and B and C
0-0-0 =---------0
1-0-0 =---------1
0-1-0 =---------1
0-0-1 =---------1
1-1-1 =---------1

ik hoop dat ik het zo goed uitleg
is dit mogelijk en hoe ?
egfdevos
Berichten: 1418
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: KNX binaire ingang 3x een aktor kanaal aansturen

Bericht door egfdevos »

Is het nodig die drie contacten eerst apart op een ingang aan te sluiten?
Kunnen deze niet parallel op 1 ingang waarmee je dan de actor uitgang aanstuurt?

Anders moet je een uitgang opofferen.
A OR B = uitgang 1
status uitgang 1 OR C = uitgang 2
uitgang 2 gebruiken

Geen logica blok in een andere module zitten?
Edwin
peter-keetfm
Berichten: 59
Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53

Re: KNX binaire ingang 3x een aktor kanaal aansturen

Bericht door peter-keetfm »

dat contact van de hager actor is de cv ketel
de 3 contacten zijn van de ingang van de vloerverwarming verdeler
dit moet volgens het OR schema
de ingang is 24v en die staat weer in verbinding met 3 thermostaten (3x)
en kleppen
kan het wel oplossen met wat relais
maar als dit digitaal kan is makkelijker
ik heb dus 3 adressen 1 / 0 van de bin. ingang
en deze moet een relai van de hager actor schakelen volgens mij OR schema hierboven
egfdevos
Berichten: 1418
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: KNX binaire ingang 3x een aktor kanaal aansturen

Bericht door egfdevos »

A OR B = uitgang 1
status uitgang 1 OR C = uitgang 2
uitgang 2 gebruiken voor cv
Edwin
peter-keetfm
Berichten: 59
Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53

Re: KNX binaire ingang 3x een aktor kanaal aansturen

Bericht door peter-keetfm »

Edwin bedankt

maar dan ben ik 2 contacten kwijt op de hager actor
ik ga denk ik dan maar op de verdeler aanpassen en een adres uitsturen
jammer dat OR niet werkt met 3 groepen
met 2 kan wel inderdaad
peter-keetfm
Berichten: 59
Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53

Re: KNX binaire ingang 3x een aktor kanaal aansturen

Bericht door peter-keetfm »

Edwin

sorry eerder bericht overheen gelezen "op de telefoon"
best een goed idee om een contact op te offeren
ik weet nog niet precies wat ik ga / wil doen
ik heb ook nog een merten 676090 daar kan ik wel meerdere OR mee maken
of dat ik het in de verdeler aan ga passen
heb het toch open liggen nu
bedankt voor het mee denken