Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
ON3WVS
Berichten: 25
Lid geworden op: di 07 feb 2017, 16:38

Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Bericht door ON3WVS »

Hallo,

Ik probeer al zowat heel het weekend om een ventilator aan te sturen tussen een Zennio Z41 touch paneel en een MaxInBox16plus relaismodule.
Het lijkt voor de hand te liggen maar het werkt toch niet. Ik probeer deze aan te sturen via een step control groep (zie bijlage) en ik heb de status indicatie in een percentage groep gestoken. Er worden echter geen relais gestuurd en de status van mijn ventilatortje op mijn Z41 verandert ook niet.

Ik heb de ventilatie op "manual" gezet dus ik zie niet waar het zou kunnen fout lopen. De ventilator moet door 3 relais contacten in snelheid geregeld worden.

Iemand dit al geprobeerd?

Thx!
Bijlagen
KNX ventilatie.JPG
KNX ventilatie.JPG (31 KiB) 5725 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Bericht door egfdevos »

Wat zegt de groepmonitor?
Edwin
ON3WVS
Berichten: 25
Lid geworden op: di 07 feb 2017, 16:38

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Bericht door ON3WVS »

De groepmonitor zegt "increase" en "decrease" wanneer ik op de + en de - van mijn touch paneeltje druk maar de relais blijven uit. Ook de procentuele indicatie blijft op 0% staan

Mvg
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Bericht door egfdevos »

*edit

Laat de objecten in dat kanaal van de MaxInBox16plus eens zien.
Dan is het gelijk duidelijk.
Edwin
ON3WVS
Berichten: 25
Lid geworden op: di 07 feb 2017, 16:38

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Bericht door ON3WVS »

Hallo,

Dit zijn de objecten die bij de Fan Coil 3 beschikbaar zijn. Was dat uw vraag?

Bedankt alvast!
Bijlagen
KNX objecten.JPG
KNX objecten.JPG (45.76 KiB) 5705 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Bericht door egfdevos »

Ja, dit bedoelde ik.

Of hij staat niet op handmatig.
Of hij negeert de continue sturing niet en blijft uit aangezien er geen waarde is aangeboden aan object 444



Kleinigheidjes die je even na kunt kijken in de parameters :

GENERAL
Type of Control > Applied to the Fan
FAN
Enable Manual Fan Control > "check"
Fan Control afther ETS Download > Manual
Behaviour for a Continuous Con.... > Nothing (Ignore PI Order...
Step Control (1 bit) > "check"
Edwin
ON3WVS
Berichten: 25
Lid geworden op: di 07 feb 2017, 16:38

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Bericht door ON3WVS »

Gelukt! Na exact heel het weekend te zoeken heeft één optie mij de das om gedaan:

"Behaviour for a continous control order" etc. moest op Nothing staan zoals u beschreef.

Heel erg bedankt, u hebt mijn weekend als nog goed gemaakt :P

Wouter
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Bericht door egfdevos »

Graag gedaan.

Is vaak zo, zelf kijk je er tig keer overheen en een ander haalt de fout er zo uit.
Edwin
Plaats reactie