Pagina 1 van 1

Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Geplaatst: zo 31 jan 2021, 13:49
door ON3WVS
Hallo,

Ik probeer al zowat heel het weekend om een ventilator aan te sturen tussen een Zennio Z41 touch paneel en een MaxInBox16plus relaismodule.
Het lijkt voor de hand te liggen maar het werkt toch niet. Ik probeer deze aan te sturen via een step control groep (zie bijlage) en ik heb de status indicatie in een percentage groep gestoken. Er worden echter geen relais gestuurd en de status van mijn ventilatortje op mijn Z41 verandert ook niet.

Ik heb de ventilatie op "manual" gezet dus ik zie niet waar het zou kunnen fout lopen. De ventilator moet door 3 relais contacten in snelheid geregeld worden.

Iemand dit al geprobeerd?

Thx!

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Geplaatst: zo 31 jan 2021, 14:28
door egfdevos
Wat zegt de groepmonitor?

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Geplaatst: zo 31 jan 2021, 15:05
door ON3WVS
De groepmonitor zegt "increase" en "decrease" wanneer ik op de + en de - van mijn touch paneeltje druk maar de relais blijven uit. Ook de procentuele indicatie blijft op 0% staan

Mvg

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Geplaatst: zo 31 jan 2021, 16:00
door egfdevos
*edit

Laat de objecten in dat kanaal van de MaxInBox16plus eens zien.
Dan is het gelijk duidelijk.

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Geplaatst: zo 31 jan 2021, 19:29
door ON3WVS
Hallo,

Dit zijn de objecten die bij de Fan Coil 3 beschikbaar zijn. Was dat uw vraag?

Bedankt alvast!

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Geplaatst: zo 31 jan 2021, 20:37
door egfdevos
Ja, dit bedoelde ik.

Of hij staat niet op handmatig.
Of hij negeert de continue sturing niet en blijft uit aangezien er geen waarde is aangeboden aan object 444



Kleinigheidjes die je even na kunt kijken in de parameters :

GENERAL
Type of Control > Applied to the Fan
FAN
Enable Manual Fan Control > "check"
Fan Control afther ETS Download > Manual
Behaviour for a Continuous Con.... > Nothing (Ignore PI Order...
Step Control (1 bit) > "check"

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Geplaatst: zo 31 jan 2021, 20:47
door ON3WVS
Gelukt! Na exact heel het weekend te zoeken heeft één optie mij de das om gedaan:

"Behaviour for a continous control order" etc. moest op Nothing staan zoals u beschreef.

Heel erg bedankt, u hebt mijn weekend als nog goed gemaakt :P

Wouter

Re: Aansturing ventilator via Zennio Z41 en MaxInBox16plus

Geplaatst: zo 31 jan 2021, 21:18
door egfdevos
Graag gedaan.