We hebben verlichting die we via een sturing als volgt moeten aansturen via KNX:

- puls L1 verminderen van de lichtsterkte
- puls L2 verhogen van de lichtsterkte
- puls L1+L2 schakelen lampen aan of uit.

De pulslengtes zijn nu gelijk in tijd.
Dus als puls L1 en L2 terzelfdertijd hoog zijn dan wordt de lamp geschakeld aan of uit.

Hoe kunnen we die verlichting af leggen samen met de alles of?
We hebben geen status feedback
Hoe zijn we zeker dat na de alles uit die verlichting zal uitgeschakeld zijn?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Alles of programmeren

Bericht door egfdevos »

:idea: Beter is het alles vanuit de actor te bekijken en niet vanuit de sturing.

Het is de actor die je ook toe moet voegen aan de "alles uit".
(Er van uitgaande dat uw "alles uit" een schakeling is en geen scene.)

Je zult ook de "aan of uit" van L1+L2 toe moeten voegen aan de feedback van de actor als die er niet is aan de "alles uit" zelf.
Dit om dubbel bedienen van L1+L2 te voorkomen. (Luisterende objecten)
Edwin
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Alles of programmeren

Bericht door Dré »

Wat is eigenlijk de gedachte hier achter?
Want meestal word dimmen de of aan/uit geregeld door de lengte van het drukken.
Is dit ivm een koppeling met een ander systeem?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Alles of programmeren

Bericht door egfdevos »

:? Of ik begrijp de vraag niet.
Inge schreef:
za 06 feb 2021, 20:12
Hoe kunnen we die verlichting af leggen samen met de alles of?
Door deze verlichting (actor) toe te voegen aan de "alles uit".
Inge schreef:
za 06 feb 2021, 20:12
We hebben geen status feedback
Hoe zijn we zeker dat na de alles uit die verlichting zal uitgeschakeld zijn?
Testen.

:?: Als de eigenlijke vraag moet zijn; Hoe een "alles uit" aan L1 en/of L2 toe te voegen.
Dan moeten we merk en type van deze bediening/busdeelnemer weten.
Edwin
Inge
Berichten: 7
Lid geworden op: za 16 mar 2019, 12:03

Re: Alles of programmeren

Bericht door Inge »

Het gaat over de sturing van de verlichting een lamellendak. (stuureenheid is geen knx module) die een korte puls moet ontvangen om lichtsterkte te verhogen of verlagen. Om aan/uit te zetten moeten beide pulsen samen gestuurd worden. Via de timer van de actor (zennio MaxInBox 66) sturen we de verlichting (on duration 3s, off delay 1ds), dat werkt perfect. Het lukt helaas niet om de lichten via de alles uit (geens scene) af te leggen.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Alles of programmeren

Bericht door Dré »

kun je de lammelen dak ook aan zetten, als je alleen L1 (opdimmen) gebruikt, of moet er dan eerst de L1 en L2 tegelijk gebruikt worden?

heb je ook iets als een server of logica in je installatie zitten?
want als je het altijd aan en uit moet schakelen door middel van de L1 en L2 tegelijk te gebruiken zou je kunnen overwegen om hier een logica voor te maken, die bij houd of hij aan of uit is
1x gebruitk is aan
2e gebruikt is uit
3e keer gebruikt is dan aan
dit zou je dan kunnen doen door het terugmeld contact te gebruiken van je knx actor, als beide tegelijk actief zijn, is de logica waar.
Inge
Berichten: 7
Lid geworden op: za 16 mar 2019, 12:03

Re: Alles of programmeren

Bericht door Inge »

We moeten altijd L1&L2 terzelfdertijd gebruiken om de verlichting aan of uit te zetten. We zouden kunnen overwegen om hiervoor een logica te maken die bijhoudt of hij aan of uit is.
Wij hebben geen server of logica in onze installie zitten die dit kan bijhouden.
Hoe zou jij dit verder oplossen?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Alles of programmeren

Bericht door egfdevos »

Zelfs met logica is dit niet op te lossen want je kan nooit naar een absolute toestand.

De enige manier om hier nog iets te doen is ipv de bediening aan te sturen heel de voeding te schakelen.
Edwin