GIRA KNX IP 2168 00 interface issues

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
Davy_1
Berichten: 10
Lid geworden op: di 19 jan 2021, 21:30

GIRA KNX IP 2168 00 interface issues

Bericht door Davy_1 »

Hoi Allemaal;

Dit gaat waarschijnlijk een grote beginnersfout zijn...maar ik zit helaas muurvast....

Ik wil namelijk de GIRA IP module in mijn KNX opstelling inlezen...maar krijg dit maar niet voor mekaar :-(
De module wordt herkend door de ETS software en een IP adres wordt toegewezen door de modem met DHCP); maar ik krijg de data niet ingelezen in de module.

Als ik de module in de topologie een individueel adres geef (vb 1.1.5) dan wil hij de module helemaal niet programmeren; geef ik het individueel adres 15.15.255 in dan leest hij wel in maar krijg ik volgende foutmelding :
Afbeelding


bij ingave individueel adres 1.1.5 :
Afbeelding


wat meer info :
Afbeelding

Afbeelding

Ik dacht eerst dat het misschien aan de 24V voeding lag (ELTAKO 24V DC voeding); maar heb em nu even op de 30V zijde van de GIRA busvoeding module hangen (2130 00) hangen. Maar dit geeft hetzelfde effect...

Heb al de andere modules ook al losgekoppeld zodat enkel de voeding en IP interface op de bus hangen.

Wat doe ik verkeerd... :o
Laatst gewijzigd door Davy_1 op ma 08 feb 2021, 12:13, 1 keer totaal gewijzigd.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues

Bericht door egfdevos »

Handleiding gevolgd?
Edwin
brammetje
Berichten: 123
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues

Bericht door brammetje »

Maak er een adres van dat bij een IP router hoort, bijvoorbeeld 1.1.0. Dat is waarschijnlijk waar Edwin op doelt...
Davy_1
Berichten: 10
Lid geworden op: di 19 jan 2021, 21:30

Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues

Bericht door Davy_1 »

Hoi;

Handleiding inderdaad gevolgd. Volgens de handleiding instellen als Data-interface met fysiek adres x.y.a (1.1.5 genomen)

@ brammetje: 1.1.0 geprobeerd maar adres wil ie niet aannemen in ETS



alvast bedankt voor de moeite
Davy_1
Berichten: 10
Lid geworden op: di 19 jan 2021, 21:30

Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues

Bericht door Davy_1 »

Eindelijk aan de praat gekregen...adres 1.1.1 werd aangenomen
brammetje
Berichten: 123
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues

Bericht door brammetje »

In de tekst schrijf je 2167, in de catalogus heb je de programma's staan voor 2168. Ik heb zo een 2167, en heb die ingesteld als router met programma versie 4, zie bijlage. En volgens mij moet zo een ding als het een router is een 0 als adres hebben. Als interface weet ik het niet, dus als het allemaal werkt met 1.1.1 dan zal het wel goed zijn :-)
Bijlagen
temp.jpg
temp.jpg (38.85 KiB) 5612 keer bekeken
Davy_1
Berichten: 10
Lid geworden op: di 19 jan 2021, 21:30

Re: GIRA KNX IP 2168 00 interface issues

Bericht door Davy_1 »

@ Brammetje...idd nu zie ik het ook...idd verwarrend :mrgreen: mijn fout :-)

Het gaat inderdaad om de 2168 00 INTERFACE model en niet de router; Waarom hij het met eerdere adressen niet deed blijft een raadsel... maar het werkt :-)

Thx voor de moeite :-)
Plaats reactie