terugmeldstatus hulp nodig :-) beginner

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
brammetje
Berichten: 124
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: terugmeldstatus hulp nodig :-) beginner

Bericht door brammetje »

Je heb voor de terugmelding hetzelfde groepsadres gebruikt als voor de schakelactie, geen wenselijke situatie.
Je stuurt 1/0/0 naar de actor om dit relais te schakelen (aan of uit). Bij jou KO 322. Op KO323 stuurt de actor op een ander groepsadres de status uit. Die status-GA (stel: 1/1/0) gebruik je om de status kenbaar te maken aan de schakelaar en/of de visualisatie.
Een standaard manier om de schakelaar (de sensor dus) te laten weten wat de status is van de uitgang die je wilt schakelen (in jouw geval de hoofdverlichting van de berging) is om die status-GA (1/1/0 in dit voorbeeld) als luisterend adres toe te voegen achter de KO waar je 1/0/0 aan vastgeknoopt hebt. Je kunt daar ook jouw 'alles uit' GA (0/0/1) als luisterend adres hebben - je hoeft je niet te beperken tot één luister-GA.

Voordeel om de status-GA (ook) als luisterend adres te hebben is dat de actor ook bij handbediening of na een download of bij terugkeer na busspanningsuitval de status uitgeeft. Zo is je schakelaar altijd op de hoogte van de werkelijke status.

Bram