status schakelactors ABB

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
dve
Berichten: 6
Lid geworden op: zo 28 okt 2018, 17:30

status schakelactors ABB

Bericht door dve »

Ik maak in mijn installatie gebruik van schakelactoren van ABB, type AT/S4.16
Hierbij merk ik dat ik geen status adres kan programmeren; bij gevolg is de status van de actoren niet gekend in de installatie. Kan ik dit op een of andere manier opvangen? Bijvoorbeeld door de status elders te memoriseren?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: status schakelactors ABB

Bericht door egfdevos »

Oud beestje.

Als je de interne logica/trappenhuis niet gebruikt kun je ook zonder problemen het schakel GA nemen voor je status.
Gebruik je de interne logica/trappenhuis functies wel. Dan heb je pech en gaat het niet altijd kloppen.

Mits mogelijk zou je die interne functies ergens anders kunnen onderbrengen dan klopt het wel. Blijf je alleen een apart status GA missen.
Als je het dan toch ergens anders onderbrengt zou je het mits beschikbaar nog kunnen multiplexen (meerdere uitgangs objecten maken) om toch een apart status GA te hebben.
Edwin