Pagina 1 van 1

Hager TXA 206B

Geplaatst: wo 06 okt 2021, 16:57
door Hans
Hallo,

Als beginnend KNX-gebruiker heb ik een vraag i.v.m. een schakelactor van Hager.
ik heb een TXA 206B actor. Graag had ik een AND-functie gebruikt om deze uitgang te schakelen (met timer).

Situatie:
Ingang 1 = badgelezer welke een puls geeft van 1 sec.
Ingang 2 = Astroklok
Uitgang = verlichting

Tijdens de nacht (astro = 1) mag de verlichting aanschakelen gedurende 15 minuten als de bagdelezer geschakeld heeft.
Overdag (astro = 0) mag de verlichting niet werken.

Hoe kunnen we dit best aanmaken in ETS?
alvast bedankt

Re: Hager TXA 206B

Geplaatst: do 07 okt 2021, 05:46
door egfdevos
Schoolopdracht?

Doe de KNX - ETS eCampus op My.KNX.org.

Re: Hager TXA 206B

Geplaatst: do 07 okt 2021, 22:26
door brammetje
Uiteraard is de ETS-cursus zeer aan te bevelen. Verkort alternatief om alleen de gevraagde functionaliteit in ETS in te stellen: dit is omschreven op pagina 14 van de handleiding zoals deze op de Nederlandse Hager site te vinden is.