Auto OFF na tijd X

Geplaatst: ma 08 nov 2021, 20:32
door spacekiek
Hoi,

Ik zou graag een paar lichten willen aan kunnen schakelen, maar die na tijd X uit gaan.
Via 'staircase light' optie (ipv switch), kan ik dit wel instellen op de actor ... of is er een betere manier?

Thx

Re: Auto OFF na tijd X

Geplaatst: ma 08 nov 2021, 20:42
door Dré
Dit is over het algemeen de beste manier, aangezien dit in de KNX component zelf zit.
Anders ga je namelijk al snel naar een logische module/server waardoor de gedachte achter KNX al verloren gaat.

Re: Auto OFF na tijd X

Geplaatst: di 09 nov 2021, 16:12
door KNX_Steven
In KNX is het zelfs één van de Interworking regels dat tijdsvertragingen in de actor moeten gebeuren.