probleem met RF/tp gira 5110

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
dhaenwim
Berichten: 1
Lid geworden op: za 15 jan 2022, 14:12

probleem met RF/tp gira 5110

Bericht door dhaenwim »

dag.

als ik bovenstaand deelnemer wil invullen op een lijn die ik als rf ingesteld heb meld ets5 dat het tp moet zijn en omgekeerd...
iemand die weet hoe ik dat kan oplossen??
brammetje
Berichten: 123
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: probleem met RF/tp gira 5110

Bericht door brammetje »

Beetje meer informatie zou niet verkeerd zijn. Het ligt ongetwijfeld aan je topologie. Stel even dat je TP hoofdlijn 1.0 is, dan kan je media coupler lijn 1.1 beginnen. Het ding krijgt dan als adres 1.1.0. Je moet dus iets zoeken waar je media coupler een x.x.0 kan krijgen.
Ik meen gelezen te hebben dat in ETS6 dit geen issue is, maar met ETS5 moet de coupler een 0 krijgen op het eind, dus 1.1.0 of 1.2.0 of 2.1.0 of wat dan ook.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: probleem met RF/tp gira 5110

Bericht door KNX_Steven »

Met ETS6 zou dit geen issue zijn, maar dan gebruik je hem als Segment Coupler.
Geed idd ns wat meer uitleg over je topologie. Het ding kan ook als RF Repeater geconfigureerd worden, maar wordt dan wel gevoed uit de TP kant. Ik weet niet zeker of je hem dan in de TP dan wel in de RF lijn moet invoegen (ik denk RF).