Ik heb twee maal de dimactor 4 voudig 2174 van gira. Nu wil ik alles koppelen aan loxone maar mis de terugmeldingen van de waarde en schakelen.
De beschrijving zegt dat ze er zijn, maar ze staan niet in mijn lijst.
Nu dacht ik dat ik ze nog moest activeren maar dat is ook niet zo.
Iemand een idee hoe dit te omzijlen?
Dimactor zonder terugmeldingen?
Re: Dimactor zonder terugmeldingen?
Bij de parameters heb je een tabje vrijgave, hier kun je de terugmelding vrij geven,
bij het extra tabje wat je dan krijgt moet je ze nog activeren en verder verbinden met een groepsadres.
bij het extra tabje wat je dan krijgt moet je ze nog activeren en verder verbinden met een groepsadres.
Re: Dimactor zonder terugmeldingen?
@dre wat ben ik dan blind geweest zeg. heb ik dus al de heledag overheen gekeken. Heel erg bedankt.
Re: Dimactor zonder terugmeldingen?
Kan gebeuren geen probleem.
Heb ik ook wel eens.
Heb ik ook wel eens.