Hallo,

bij de eigenschappen van een groepsadres heb je 2 vakjes die je kunt aanvinken, Centaal en Niet filteren.
Niet filteren dan wordt deze door alle lijnen door gelaten maar als je centraal aanvinkt weet ik niet wat deze doet!!
weet iemand dit?

groet Ron.
egfdevos
Berichten: 1418
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: groepsadres, Centraal en Niet filteren

Bericht door egfdevos »

Zal het uitleggen met een voorbeeld.
Stel je hebt allemaal dezelfde hotelkamers.
Natuurlijk programmeer je niet al die kamers individueel.
Je programmeert 1 kamer en kopieert die dan n maal met versprongen groep adressen.
Van bepaalde groep adressen wil je niet dat deze mee verspringen. Daarvoor dient deze "Centraal" functie.

Het werkt nog iets genuanceerder maar zo is het goed te begrijpen.
Edwin
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: groepsadres, Centraal en Niet filteren

Bericht door KNX_Steven »

"Centrale" groepsadressen zijn dus links tussen apparaten, die bij het kopiëren geen nieuwe groepsadreswaarden krijgen, maar hun groepsadres behouden.
Stel dat je in zo'n hotelkamers een windalarm hebt voor alle rolluiken. Als je het groepsadres daarvoor op "Centraal" zet, en je de hotelkamer kopieert, dan krijgt die link voor "windalarm" hetzelfde groepsadres in alle kamers.
Je kan dat ook in kleinere installaties, privé-woningen doen, met bvb. de "alles uit", of andere centrale functies (windalarm, HVAC mode, buitentemperatuur and so on).