Pagina 1 van 1

groepsadres, Centraal en Niet filteren

Geplaatst: zo 11 jun 2023, 08:17
door Ron KNX
Hallo,

bij de eigenschappen van een groepsadres heb je 2 vakjes die je kunt aanvinken, Centaal en Niet filteren.
Niet filteren dan wordt deze door alle lijnen door gelaten maar als je centraal aanvinkt weet ik niet wat deze doet!!
weet iemand dit?

groet Ron.

Re: groepsadres, Centraal en Niet filteren

Geplaatst: zo 11 jun 2023, 10:51
door egfdevos
Zal het uitleggen met een voorbeeld.
Stel je hebt allemaal dezelfde hotelkamers.
Natuurlijk programmeer je niet al die kamers individueel.
Je programmeert 1 kamer en kopieert die dan n maal met versprongen groep adressen.
Van bepaalde groep adressen wil je niet dat deze mee verspringen. Daarvoor dient deze "Centraal" functie.

Het werkt nog iets genuanceerder maar zo is het goed te begrijpen.

Re: groepsadres, Centraal en Niet filteren

Geplaatst: ma 12 jun 2023, 08:04
door KNX_Steven
"Centrale" groepsadressen zijn dus links tussen apparaten, die bij het kopiëren geen nieuwe groepsadreswaarden krijgen, maar hun groepsadres behouden.
Stel dat je in zo'n hotelkamers een windalarm hebt voor alle rolluiken. Als je het groepsadres daarvoor op "Centraal" zet, en je de hotelkamer kopieert, dan krijgt die link voor "windalarm" hetzelfde groepsadres in alle kamers.
Je kan dat ook in kleinere installaties, privé-woningen doen, met bvb. de "alles uit", of andere centrale functies (windalarm, HVAC mode, buitentemperatuur and so on).