Beste,
Ik wil graag jullie hulp inroepen om de basisconfiguratie op te zetten voor de ABB IP Interface IPS/S3.1.1
In ETS6, was ik bezig met een basis configuratie om alvast de connectie met mijn IP Interface te kunnen testen.
Daarom had ik onder building/floor/room/cabinet/(IPS/S3.1.1)
Mijn IP interface geplaatst, deze heeft het IP adres van de DHCP 192.168.2.183
De interface is verbonden via de KNX bus, alsook RJ45 PoE.
Dit is de error die ik krijg als ik tracht om mijn config te downloaden
De IP Interface is echter wel herkend in de ETS6 software onder de BUS tab.
Daarnaast ook even geprobeerd om de connectie manueel in te stellen, maar ook zonder succes voorlopig.
Maar hier zie ik hetzelfde probleem terug.
Mocht er iemand zijn die me hierin op weg kan helpen zou dat erg geapprecieerd worden
mvg, Pieter
Basic setup met ABB IPS/S3.1.1
-
- Berichten: 1
- Lid geworden op: vr 30 jun 2023, 08:54
Re: Basic setup met ABB IPS/S3.1.1
Deze zou 5 tunnels moeten hebben.
Lijkt me sterk dat ze allemaal echt in gebruik zijn.
- IPS eens opnieuw opstarten (spanning af/op)
- virus scanneer op de computer.
- ETS6 zelf die dwars ligt.
- Daadwerkelijk aan het project toevoegen. Zie dat geen individueel adres is toegewezen.
Lijkt me sterk dat ze allemaal echt in gebruik zijn.
- IPS eens opnieuw opstarten (spanning af/op)
- virus scanneer op de computer.
- ETS6 zelf die dwars ligt.
- Daadwerkelijk aan het project toevoegen. Zie dat geen individueel adres is toegewezen.
Edwin
-
- Berichten: 312
- Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
Re: Basic setup met ABB IPS/S3.1.1
Hij kan er 5 hebben, maar als ze allemaal op 15.15.255 staan en als dat eventueel ook nog eens het huidige fysieke adres van de interface is, dan gaat de interface jou geen verbinding geven. Geef eerst de interface en elk van z'n tunnelling slots een eigen, uniek fysiek adres.