probleem met bouwsteen

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

probleem met bouwsteen

Bericht door ligth011 »

In mijn lijn zitten van Abb stuurbouwsteen 6197-11-102-500 met daar achter 2 dimmers Deze werkte altijd na behoren, tot ik per ongeluk een adres eruit haalde.
Daarna lukt het mij niet meer om in de bouwsteen te komen.
Als ik op lezen druk krijg ik de melding interne fout.
Wie weet de oplossing.
Bus deelnemer leegmaken lukt ook niet en opnieuw opstarten ook niet.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: probleem met bouwsteen

Bericht door KNX_Steven »

Kan je de bouwsteen met ETS niet gewoon helemaal opnieuw programeren?
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

Re: probleem met bouwsteen

Bericht door ligth011 »

lukt niet, via programmeren automatisch, krijg ik de melding dat busdeelnemer niet reageert.(in het Rood)
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: probleem met bouwsteen

Bericht door KNX_Steven »

Heb je de bouwsteen al eens van de bus gehaald en ook eens de netspanning gelijktijdig verwijderd? Een paar seconden wachten en opnieuw aansluiten.

In 't algemeen, als ETS zegt dat de deelnemer niet meer reageert, dan is het dat ook: ETS stuurt er een Telegram naartoe, en de deelnemer reageert gewoonweg niet meer.

Je zou 'ns kunnen proberen hem in programmeermodus te brengen en dan te zien of hij reageert wanneer ETS in z'n diagnose functie zoekt naar deelnemers met actieve programmeermodus. Als de deelnemer zelfs daarop niet meer reageert hangt z'n KNX communicatie compleet.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: probleem met bouwsteen

Bericht door 747driver »

Is het al gelukt?
Zou toch simpel moeten zijn om een ander adres toe te wijzen.
In ETS kiezen voor Download - Program Individual Address en dan komt ie met Please press programming button.
Knoppie drukken en klaar.

Volgens de pdf welke ik vond van het apparaat:

Fysiek adres verstrekken
• Schakel de netspanning in.
• Druk op de programmeertoets (Fig. 1, Pos. 1) op de regelbouwsteen: de rode programmeer-LED (Fig. 1, Pos. 2) licht op.
• Na het programmeren van het fysieke adres dooft de rode LED.
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

Re: probleem met bouwsteen

Bericht door ligth011 »

De bouwsteen heeft al een fysiek adres 1.1.2
Al meerdere keren de spanning van de bus gehaald zonder effect.
Spanning van de bouwsteen zelf nog niet geprobeerd.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: probleem met bouwsteen

Bericht door 747driver »

En wanneer je 'm een nieuw fysiek adres geeft in ETS en dan met Download - Overwrite existing Address programmeert?
Zou 'm wel even volledig spanningsloos maken.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: probleem met bouwsteen

Bericht door KNX_Steven »

Zelfs al heeft hij al een Fysiek Adres: programmeer het nogmaals, met hetzelde adres of met een nieuw.
Dat is al een heel goede test om te zien of het apparaat überhaupt nog leeft, of het überhaupt nog te bereiken is etc.
Als je het fysiek adres kan programmeren en de programmeer-LED gaat netjes uit, en je krijgt nadien bij het downloaden van het programmeren nog steeds dezelfde foutmelding, dan kunnen we al heel wat uitsluiten.
En nog eens: doe ook een reset van het apparaat: even van de bus en de 230 V halen en weer aansluiten.
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

Re: probleem met bouwsteen

Bericht door ligth011 »

opgelost,op 1 of ander manier was het adres eruit.
Ik dacht ook als je bij programmeren op automatische zet dat die ook het adres overschrijft. Maar dat is niet zo.
Thx voor de oplossing.
Plaats reactie