Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door gijsk »

Kan iemand mij (KNX ETS beginner) helpen met het volgende probleem?

Heb een vrij uitgebreide KNX installatie met enkel GIRA onderdelen, welke ik zelf aan het programmeren ben.
Gebruik ETS4. Het programmeren gaat goed en bijna alles werkt.

Een van de problemen echter is verlies van instellingen van dimwaarden na spanningsuitval.
Ik moet dus dan telkens na (bus)spanningsuitval elke afzonderlijke lamp opnieuw met een tastsensor instellen.
Relevante instellingen lijken mij goed te staan, zoals bv --> helderheid voor busspanningsuitval

Alvast dank!

Gijs
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door 747driver »

Welke dimaktor gebruik je?
gijsk
Berichten: 14
Lid geworden op: do 12 apr 2012, 10:04

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door gijsk »

GIRA 2174 00
GIRA 2171 00
GIRA 2172 00

DANK!
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door 747driver »

Ok, wat heb je in de parameters van de dimmer onder General - Behaviour after bus or main voltage return?
Bij mij ziet het er als volgt uit:
217400.jpg
217400.jpg (56.7 KiB) 6885 keer bekeken
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door 747driver »

Type of connected load is bepaald na eerst bij Enabled functions - Signal load type op Yes te zetten en uit te lezen met de Group monitor.
In de handleiding van de dimmer staat welke waarde met welke load type overeenkomt.
Anders gaat de dimmer iedere keer nadat je het programma hebt gewijzigd de load type bepalen door de verlichting even aan en uit te doen...
gijsk
Berichten: 14
Lid geworden op: do 12 apr 2012, 10:04

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door gijsk »

Dank,

Het type balasting staat bij mij inderdaad op "inmeten"
In neem aan dat ik object "melding belastingsoort" dan in een apart GA moet plaastsen?

Gijs
gijsk
Berichten: 14
Lid geworden op: do 12 apr 2012, 10:04

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door gijsk »

Toch nog een aantal zaken onduidelijk.

Is deze type load bepalend voor het onhouden van dimwaarden na spanningsuitval?
Als ik "melding belastingsoort" in apart GA plaats komt hier geen waarde uit in de groepmonitor.
Bij type load staan alleen trafo's gemeld, wat nou bij een "gewone" gloeilamp?

DANK!

Gijs
gijsk
Berichten: 14
Lid geworden op: do 12 apr 2012, 10:04

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door gijsk »

Ik gebruik overigens nergens een terugmelding helderheidswaarde of iets dergelijks.
Is dat misschien nodig?
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door 747driver »

Dat inmeten heeft niets te maken met het onthouden van dimwaarden (voor zover ik weet).
Als ik "melding belastingsoort" in apart GA plaats komt hier geen waarde uit in de groepmonitor.
Die waarde wordt slechts op de bus gezet indien je er om vraagt...
Oftewel je moet het GA uitlezen.
De Read flag is meen ik standaard geset.
Terugmelding is niet noodzakelijk.
Wat heb je bij Behaviour after bus or mains voltage return?
gijsk
Berichten: 14
Lid geworden op: do 12 apr 2012, 10:04

Re: Dimwaarden na spanningsuitval

Bericht door gijsk »

Gedrag na bus- of netspanningsterugkeer --> Helderheid voor busspanningsuitval

Zou goed moeten zijn toch?
Het is niet nodig om hiervoor een voeding met batterijbackup te hebben bijvoorbeeld?

Zou het toch niet iets te maken kunnen hebben met de instelling van de aangesloten belasting?

DANK!