Heb volgend probleem met verwarming op arcus touch it.
We hebben er zo 4 steken bij elke arcus zijn comfort standby en eco geprogrameert.
dus als we binnen komen of we gaan weg drukken we op een toets de woning gaat dan in zijn gevraagde mode.
Dit werkt allemaal perfect.
Wat willen we nu doen is themperatuur gaan vragen in 1 van onze badkamers via de arcus hier heb ik voor een 2byte-float-timer gekozen deze kan je op de arcus zelf instellen naar bv 24° om 4
en 20° om 8uur. om 4 uur stuurt hij wel de 24° maar deze blijft niet aanhouwend enkele sec later gaat hij de klepp terug dicht sturen.
Iemand een idee?
pieter verschueren.
Pieter@nvverschueren.be
pvhuf
Berichten: 246
Lid geworden op: vr 28 dec 2012, 18:28

Re: touch it arcus

Bericht door pvhuf »

Je geeft ons niet genoeg informatie om hierover een antwoord te kunnen formuleren.

Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat het probleem niet bij de arcus touch it zit maar wel bij de actor die de kleppen moet aansturen. Welke is die actor? Welke zijn de settings?

Een aantal screenshots van settings... zou behulpzaam zijn. De arcus touch it is sowieso een zeer complex KNX systeem (de manual is 150+ pagina's lang).

Bovendien zit er ook logica in de arcus. Je kan proberen om de kleppen via de logica aan te sturen en die logica door de timer te laten voeden?