3 geschakelde stopcontacten met 5g2.5?

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
Plaats reactie
playingby
Berichten: 11
Lid geworden op: ma 25 jun 2018, 11:49

3 geschakelde stopcontacten met 5g2.5?

Bericht door playingby »

Dag iedereen.

Ik ben weer verward.

Kan iemand me even duidelijk uitleggen hoe ik drie apart geschakelde stopcontacten aansluit via een 5g2.5?
De actor komt in de kast, en de stopcontacten zijn op verschillende plaatsen in de kamer.

alvast bedankt.
brammetje
Berichten: 142
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: 3 geschakelde stopcontacten met 5g2.5?

Bericht door brammetje »

Ik zal ook wel verward zijn...want het lijkt mij duidelijk dat er tegenstrijdige informatie is.
Drie WCDs in dezelfde dozenset is eenvoudig: 1 aarde, 1 neutraal en 1 fase per WCD.
Maar omdat je zegt dat de contactdozen op verschillende plekken in de kamer zitten, heb je toch 3 kabels nodig? En die hoeven dan niet 5-aderig te zijn.
egfdevos
Berichten: 1448
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: 3 geschakelde stopcontacten met 5g2.5?

Bericht door egfdevos »

Nul "Blauw" op elke wcd nodig.
Aarde "Groen/Geel" op elke wcd nodig.
Één van de geschakelde fase draden "Bruin/zwart/grijs" op elke wcd.
Voor doorverbinden van een fase naar een andere doos een lasklem (wago/conex) gebruiken.

Fase op 3 actoringangen aansluiten.
De 3 actoruitgangen op bruin/zwart/grijs van de kabel.




:ugeek:
Fase rechts en nul links op de wcd aansluiten.
5x2,5 Is niet hetzelfde als 5g2,5.
5g2,5 Kunnen we dan nog verder specificeren met gekleurde of genummerde aders.
Op zal met 5g2,5 gekleurde aders de juiste kabel hebben.
Edwin