Bekabeling en prestaties

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
Plaats reactie
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Bekabeling en prestaties

Bericht door Dré »

Ik vraag me af, wat voor bekabeling jullie gebruiken in jullie project(en)? En wat is jullie ervaring met andere type kabel?
Bij ons op het werk gebruiken we altijd de KNX (groene) kabel, ook omdat die daar vaak in de goot loopt en dergelijke.
Maar nu wil ik voor mijzelf eigenlijk een 8 of 10x0.8 kabel er in gaan trekken, want ik ken mezelf en vaak wil ik er nog wat extra bij, zoals een zoemertje als een deur open gaat of zo.

Zelf had ik tussen de woonhuis en de garage een UTP liggen, een meter of 15, vandaar uit werd het weer opgelast naar een oude telefoonkabel 4x 0,5, dit heeft altijd gewoon goed gewerkt (daar zat overigens de home Server op via een USB-interface en een Netwerkinterface voor communicatie met de pc.

En ja het is natuurlijk ook best een protocol dat aardig wat kan hebben en weinig eisen stelt zo ver ik weet.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Bekabeling en prestaties

Bericht door egfdevos »

Alles wat je erover heen laat lopen moet al SELV zijn.
Je moet ook aan je isolatie waardes voldoen.
Dus een UTP of een telefoon kabeltje mag sowieso al niet.

Niet prutsen. Leg dan gewoon 2 kabels.
Edwin
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Bekabeling en prestaties

Bericht door egfdevos »

Verkorte Specificatie
  1. Specificatie - De buskabel moet tenminste voldoen aan IEC 189-2 of de gelijkwaardige nationale specificatie als deze niet in een andere norm is gedefinieerd.
  2. Diameter van geleider - min. 0,8 mm, max. 1,0 mm
  3. Geleider materiaal - koper, eenaderig en bestaand uit strengen
  4. Omhulsel van buitenkant - afgesloten deel is vereist
  5. Aders - 2= een gestrengd paar, 4 = twee gestrengde paren, Alle aders moeten verschillende kleuren hebben.
  6. Twist - min. 5/m
  7. Afscherming - Noodzakelijk; afscherming moet de totale cirkelomtrek bedekken
  8. Capaciteit geleider, geleider - max. 100nF/km (800 Hz, 20 graden C
  9. Overspraak vermindering - 1 kHz: 80< dB, 10 kHz 70< dB, 100 kHz 60< dB
  10. Trekspanning - 2-aderig: min. 50N, 4-aderig: min 100N
  11. Isolatieweerstand - 100MOhm x km (20C) o 0,011 MOhm x km (70C)
  12. Testvoltage ader/ader - 800V
  13. Hoogvoltage test - 2,5kV, 4kV, 50Hz
Edwin
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Bekabeling en prestaties

Bericht door Dré »

egfdevos schreef:Alles wat je erover heen laat lopen moet al SELV zijn.
Je moet ook aan je isolatie waardes voldoen.
Dus een UTP of een telefoon kabeltje mag sowieso al niet.

Niet prutsen. Leg dan gewoon 2 kabels.
Aan 2 kabels zit ik ook zeker wel te denken.
Overigens over die UTP en Telefoonkabel, waren kabels die niet te vervangen waren, die liggen er al 30 jaar, nou ja de telefoon kabel dan, de andere was nog niet zo oud.
Maar ik wist dat het niet voor eeuwen was en uiteraard was het voor mezelf anders zou ik het niet doen, dan zou ik niet de kwaliteit kunnen waarborgen tegenover de klant.
Wel was ik blij dat het werkte.

Dank je voor de specificaties.
grindal
Berichten: 152
Lid geworden op: zo 29 nov 2009, 16:34

Re: Bekabeling en prestaties

Bericht door grindal »

Voor de knx bedieningen heb ik overal de knx kabel gebruikt.
Alle extra aansturingen hebben een afzondelijke kabel gekregen, dit om in het elek-bord nadien ook geen vergissingen te maken.
Plaats reactie