Installatie van 3 gebouwen

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
Coppensw
Berichten: 87
Lid geworden op: di 29 sep 2015, 19:18

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door Coppensw »

Gelukt.

Ik kan nu vanaf lijn 1.4 een output sturen op lijn 1.5
Of vanaf lijn 1.1 een output op lijn 1.4 en 1.5 sturen
maw het lijkt me gelukt.

maar ...

al sik iets wijzig en dat wil downloaden, krijg ik steeds een warning. Ik kan verder gaan en dat wordt de aanpassing ook wel degelijk actief.
Maar ik veronderstel dat er ergens nog iets fout is. Dus, zoals steeds, elke input meer dan welkom. Ook voor wat ik tot nu toe als hulp heb gekregen: BEDANKT !
error.png
error.png (40.8 KiB) 6201 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door egfdevos »

Foutbericht zegt toch wat er mis is?
Edwin
Coppensw
Berichten: 87
Lid geworden op: di 29 sep 2015, 19:18

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door Coppensw »

Ik vrees dat ik het niet begrijp.

Ik heb nu, louter als test een nieuwe area 15 (TP) en daaronder nieuwe lijn 15 (TP) opgezet zonder verdere configuratie en dan kan ik wel downloaden zonder de boodschap. Het heeft er dus mee te maken, maar ik snap niet wat en waarom ...
Tip ? :?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door egfdevos »

Het is geen waarschuwing maar een opmerking.
Bij het controleren van de interface door ETS ziet deze dat de interface zich niet in een bestaande lijn bevind (15.15.)
Nu heb je 15.15. gemaakt in ETS en heb je die melding niet meer.

Je kunt de interface nog aan een lijn toevoegen en een adres programmeren zodat deze een 1.1.x adres krijgt.
Dan heb je de foutmelding ook niet meer natuurlijk.
Edwin
Coppensw
Berichten: 87
Lid geworden op: di 29 sep 2015, 19:18

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door Coppensw »

OK, dan ga ik op zoek waar ik dat kan aanpassen.
Een extra lijn 15.15 enkel en alleen om de melding te voorkomen lijkt me nutteloos.

Opnieuw: BEDANKT.

Ik denk dat ik nu de basis heb om te kunnen beginnen aan de echte installatie.
Ook de connectie met Loxone miniserver werkt. Ik kan statussen zien en kan ook sturen vanuit Loxone.
Plaats reactie