Installatie van 3 gebouwen

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door egfdevos »

Zoals KNX_steven voorstelde:
Huis: lijn 1.1 (1.1.1 to 1.1.255) Router wordt 1.1.0. Een repeater ertussen als je meer dan 64 componenten hebt.
Schuur: lijn 1.2 (1.2.1 to 1.2.255) Router wordt 1.2.0.
Tuinhuis: lijn 1.3 (1.3.1 tot 1.3.255) Router wordt 1.3.0.

Aangezien je routers gebruikt staat het al gescheiden en met het gebruik van de filtertabellen zit je al helemaal goed.
Edwin
Coppensw
Berichten: 87
Lid geworden op: di 29 sep 2015, 19:18

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door Coppensw »

De bovenstaande configuratie heb ik ook al even op een testproject gezet in ETS5.
Ik kan echter het physiek adres van de router niet op 0 zetten. Telkens ik de router toevoeg komt die automatisch op 1 te staan: 1.1.1 1.2.1
Moet ETS5 connectie hebben met IP om dit te kunnen configureren ?
Ik zou denken van niet, dat je in ETS alles kan configureren zonder verbonden te zijn met de installatie ?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door egfdevos »

Controleer het Medium van je hoofdlijn deze dient IP te zijn.

In het topologie venster "1 Nieuwe zone" staan en dan bij de eigenschappen kijken.
Edwin
Coppensw
Berichten: 87
Lid geworden op: di 29 sep 2015, 19:18

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door Coppensw »

Lukt me niet vrees ik.

Als ik de 1 in een 0 wil aanpassen, dan komt het met een rode kader en wordt daarna terug 1 (rechts op eerste printscreen).
Ik heb ook een printscreen van de backbone en van alle lijnen.
Alvast bedankt om even na te kijken wat ik fout doe.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door egfdevos »

Welke Routers heb je?
Edwin
Coppensw
Berichten: 87
Lid geworden op: di 29 sep 2015, 19:18

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door Coppensw »

IP routers van het type :

MDT SCN-IP100.02 IP-ROUTER

Paar screenshots:
topology - backbone.png
topology - backbone.png (38.72 KiB) 8743 keer bekeken
topology - New Area.png
topology - New Area.png (43.88 KiB) 8743 keer bekeken
topology - New Line.png
topology - New Line.png (38.5 KiB) 8743 keer bekeken
Coppensw
Berichten: 87
Lid geworden op: di 29 sep 2015, 19:18

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door Coppensw »

nog eentje:
topology - Woning.png
topology - Woning.png (37.75 KiB) 8743 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door egfdevos »

:idea:
Dat die module meerdere dingen kan is leuk maar als je hem als router wilt gebruiken zal je toch echt het router applicatieprogramma moeten hebben en niet het e-mail applicatieprogramma.
Edwin
Coppensw
Berichten: 87
Lid geworden op: di 29 sep 2015, 19:18

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door Coppensw »

:oops:
Ik had twee applicaties gezien bij downloaden maar dacht dat die 'met email' een extra was; dus email bovenop de normale functonaliteit. Niet dus, je hebt idd de gewone IP routing applicatie voor de IP router en de 'met email' applicatie voor de additionele functie.
Ik heb nu de IP routing applicatie genomen en het individueel adres komt automatisch op adres eindigend met 0 (1.2.0 1.3.0 ...)

BEDANKT !

Bijkomende vraag
op dit moment is mijn backbone (new area) op IP gezet en heb ik daaronder een hoofdlijn (1.1 New line) ook op IP en de drie lijnen (1.2 woning, 1.3 tuinhuis en 1.4 schuur) op TP met daarin telkens de IP router
Is in dit geval hoofdlijn 1.1 nodig en waarom ?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Installatie van 3 gebouwen

Bericht door egfdevos »

Voor mijn gevoel geeft ETS dat niet echt duidelijk visueel weer maar komt erop neer:

"Toplogie" is de backbone
"1 New Area" is de hoofdlijn 1.0

1.1 is lijn 1
1.2 is lijn 2
1.3 is lijn 3
1.4 is lijn 4

1.1 is dus niet de hoofdlijn.
Aangezien je de lijnen aan IP hebt hangen heb je hardware mattig geen hoofdlijn alleen in ETS zie je hem wel.
Edwin
Plaats reactie