Kleurcode bekabeling drukknoppen met SVV

Bericht door marnixoo »

Voor mijn verbouwing werk ik met enkele ingangsmodules in de kast (Siemens 5WG1 263 1EB11). Vanuit de kast loopt een afzonderlijke SVV kabel naar elk contactdoos met drukknoppen. Er komt nog een transfo 24V DC bij.
Zijn er voorkeur kleurcodes voor de bekabeling in SVV? Ik dacht het volgende te gebruiken:

Op de ingangsmodule alle N's verbinden met wit voor de N.
Alle drukknoppen langs de ene kant met elkaar verbinden met blauw voor de F.
Als verbindingsdraad drukknop - ingangsmodule : 1°drukknop rood, 2°drukknop geel, 3°drukknop grijs, 4°drukknop groen, 5° drukknop oranje, 6° drukknop paars en 7° drukknop zwart.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Kleurcode bekabeling drukknoppen met SVV

Bericht door egfdevos »

Over het algemeen worden de kleuren geel-wit en rood-blauw als een ader paar gezien.
Met geel/rood als plus en wit/blauw als common/min.
Daarom zou ik zeggen in jouw geval gebruik de geel als "F" aansluiting.
rood-blauw reserveren en dan de rest gebruiken voor de drukknoppen.

Belangrijkste is consequent te zijn!
Edwin
marnixoo
Berichten: 5
Lid geworden op: wo 01 apr 2015, 21:37

Re: Kleurcode bekabeling drukknoppen met SVV

Bericht door marnixoo »

Mag SVV eigenlijk wel gebruikt worden in de kast waar ook 230V aanwezig is? Ergens heb ik gelezen dat SVV niet voldoende geïsoleerd is.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Kleurcode bekabeling drukknoppen met SVV

Bericht door egfdevos »

Kort antwoord; ja.

Beter een klemmenstrook toepassen. Zodat je over kunt gaan op een ader met een hogere isolatieweerstand.
Voor de verdere aansluiting en netheid komt dat ook ten goede van de kast.

Houd ze zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Precieze min afstand weet ik zo vlug even niet. Gok op 4mm op plekken waar het niet anders kan.
Als je moet kruisen dan zo haaks mogelijk om inductie te vermijden.
Mogen niet op dezelfde schakel actor of input module. Behalve als het uitdrukkelijk door de fabrikant toegelaten is.
Dat een in-/uitgang geschikt is voor verschilde soorten spanningen en spanning-bereiken wil niet zeggen dat je ze ook door elkaar mag gebruiken op dezelfde module!
Edwin