Led verlichting

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
Plaats reactie
Sceppi
Berichten: 46
Lid geworden op: di 01 mar 2016, 12:21

Led verlichting

Bericht door Sceppi »

Hallo,

Zou er iemand mij wat uitleg kunnen geven ivm LED verlichting, want ik zie door het bos de bomen niet meer. Uiteraard - en ook reden om het op dit forum te plaaten - ben ik ook vooral geïnteresseerd op de implicaties naar KNX hardware:
- Ik begrijp dat er 12v LED's en 240V LED's zijn. Deze eerste hebben een aparte voeding nodig voor 240V>12V , dit is de LED driver, correct? Of hebben 240V led's ook een driver?

Hoe sluit ik de 12V LED lampen (bv. plafond armaturen of LED strips) correct aan in een KNX installatie?
- Moet ik deze LED driver wegwerken in het plafond? In mijn geval is dit een vol betonnen plafond, dus veel plaats is er niet. Of kunnen deze LED drivers ook in de zekeringskast weggewerkt worden?
- Voor KNX: Heb je een speciale LED driver nodig met bus aansluiting? Ik las bijvoorbeeld over zogenaamde Direct KNX led drivers (http://knxtoday.com/2014/02/3372/soluti ... mming.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Of is dit helemaal niet nodig en kan je gewoon een klassieke led driver gebruiken die je dan aansluit op je gewone KNX actor?

Dank
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: Led verlichting

Bericht door jnyzie »

Knx leddrivers te vinden bij
Abb
Bilton en zennio.
jnyzie
Berichten: 115
Lid geworden op: di 27 jan 2015, 17:48

Re: Led verlichting

Bericht door jnyzie »

Heb je al een keuzen van armatuur of merk van ledlamp. Zo kan ik gerichter feedback geven.
Hoe meer driver in armatuur of lamp hoe delicater te dimmen.
Je hebt 12v dc
24v dc
350-700mA dc
Of
230 of 240v ac....
Sceppi
Berichten: 46
Lid geworden op: di 01 mar 2016, 12:21

Re: Led verlichting

Bericht door Sceppi »

Wellicht volgende armaturen:
http://www.deltalight.com/nl/products/d ... 15-311-823" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.deltalight.com/nl/products/d ... 414-31-922" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is 350-500mA-DC zie ik in de informatie.

Anderzijds zullen er ook led strips aanwezig zijn hier en daar.

Kan je hiermee al wat meer feedback geven?
nickv
Berichten: 175
Lid geworden op: vr 28 mar 2014, 11:22

Re: Led verlichting

Bericht door nickv »

Bij laagspanning ook letten op de hoeveelheid spanningsval wanneer je de driver niet bij het armatuur zou gaan plaatsen maar ergens anders (bijvoorbeeld centraal bij de kast). De verlichting die je aanhaalt heeft een constant-current (ipv constant-voltage) driver nodig, dus daar moet je je in dit geval geen zorgen over maken, al geef ik het maar mee :)

Iets wat je ook best weet voor de keuze van je hardware is of je de verlichting gaat willen dimmen of niet?
Sceppi
Berichten: 46
Lid geworden op: di 01 mar 2016, 12:21

Re: Led verlichting

Bericht door Sceppi »

Dimmen zal hier en daar nodig zijn. Maar ook hier zijn er verschillende mogelijkheden lijkt mij (corrigeer mij indien niet correct)
1) Ofwel een KNX driver voorzien. Dan moet je de bus hier rechtstreeks op aankoppelen. Indien de driver mee in het armatuur kan weggewerkt worden wil dat dus zeggen dat er een bus kabel tot aan de armaturen moet voorzien worden? Dit was ik echter niet van plan... ik wil enkel alle drukknoppen, sensoren,actoren, e.d. met elkaar verbinden

2) Ofwel een gewone (niet knx driver) gebruiken en dan werken met dim actoren. Op deze manier dus:
Lamp ---(12v)------niet knx driver------(220v)-------knx dimaktor--------buskabel

3) Ofwel met 1-10V dimmer werken


Klopt bovenstaande? Welke methode heeft de voorkeur?
carlw
Berichten: 33
Lid geworden op: di 08 mar 2016, 22:26

Re: Led verlichting

Bericht door carlw »

Of je kan met DMX of DALI dimmers werken.

Mijn plan is om overal KNX te leggen en vervolgens al mijn LED drivers op een centrale locatie (bij de actuatoren in de kelder) te plaatsen. Je moet enkel zorgen dat je geen te grote voltage drops krijgt dus zal ik op sommige plaatsen 2.5mm² kabel moeten trekken, hiervoor gebruik ik dit tooltje:

https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator" onclick="window.open(this.href);return false;

Door alles centraal te hebben kan je heel makkelijk switchen indien nodig.
Initieel zal ik geen dimmers gebruiken maar standaard LED drivers om de kosten wat te drukken, maar later kan ik vervolgens overschakelen op deftige LED dimmers gestuurd met DALI (DMX vind ik een beetje te professioneel voor mijn huiselijke noden :) ). Hiervoor heb je natuurlijk een KNX / DALI gateway nodig, maar zo duur zijn die niet:

http://www.mdt.de/EN_Dali_Gateway.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Met DALI en DMX kan je heel mooie fades en scenes doen. Dimmen met standaard dimmers en retrofit LEDs is altijd trial and error en veel miserie.
Naar het schijnt heeft dit bedrijf heel goede DALI/DMX LED dimmers (enkel van horen zeggen van DALI/DMX gebruikers):

https://www.eldoled.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Plaats reactie