Mijn excuses als ik niet duidelijk genoeg was.
Mijn tweevoudig stopcontact zijn eigenlijk 2 enkele wcd's onder een 2-voudig afdekraam.
De N,L en aarding heb ik hier onderling doorverbonden.
Zekeringskast 3G2.5 => Aftakdoos => stopcontact 1 => stopcontact 2
||
V
Stopcontact 3
||
V
Stopcontact 4
Als ik de reacties lees, moet ik nu met 4 aders (bruin,blauw,zwart,G/G) uit de zekeringskast vertrekken.
Stel dat ik stopcontact 4 wil laten schakelen.
Welke aders moet ik tot waar laten leiden ?
Het is me ook niet duidelijk hoe ik dat dan in de kast oplos met 4 draden op een zekering ?
Bedankt voor jullie hulp!
Stopcontact schakelen
-
- Berichten: 11
- Lid geworden op: di 12 jul 2016, 13:50
Re: Stopcontact schakelen
Mijn layout is wat vervorm geraakt.
De pijltjes voor stopcontact 3 en 4 vertrekken natuurlijk vanuit de aftakdoos.
De pijltjes voor stopcontact 3 en 4 vertrekken natuurlijk vanuit de aftakdoos.
Re: Stopcontact schakelen
De niet geschakelde stopcontacten bruin/blauw/G.G.
Het geschakelde stopcontact zwart/blauw/G.G.
Zwart van het geschakelde stopcontact komt van de schakelactor welke z'n spanning krijgt van dezelfde bron als de bruine ader.
Het geschakelde stopcontact zwart/blauw/G.G.
Zwart van het geschakelde stopcontact komt van de schakelactor welke z'n spanning krijgt van dezelfde bron als de bruine ader.
-
- Berichten: 11
- Lid geworden op: di 12 jul 2016, 13:50
Re: Stopcontact schakelen
Mag ik dan op mijn automaat dan 2 draden (bruine & zwart) aansluiten op de Fase ?
Of moeten ze apart afgezekerd worden ?
Of moeten ze apart afgezekerd worden ?
Re: Stopcontact schakelen
Hoe ik het zou doen:
Bruine draad van automaat naar niet geschakelde stopcontacten.
Bruine draad van automaat naar schakelactor.
Zwarte draad van schakelactor naar geschakeld stopcontact.
Wellicht verstandig om het even voor te leggen aan, of na te laten kijken door een expert.
Zo zou ik wel graag zien dat beide bruine draden van dezelfde automaat/fase komen...
Bruine draad van automaat naar niet geschakelde stopcontacten.
Bruine draad van automaat naar schakelactor.
Zwarte draad van schakelactor naar geschakeld stopcontact.
Wellicht verstandig om het even voor te leggen aan, of na te laten kijken door een expert.
Zo zou ik wel graag zien dat beide bruine draden van dezelfde automaat/fase komen...
-
- Berichten: 11
- Lid geworden op: di 12 jul 2016, 13:50
Re: Stopcontact schakelen
Ik ben er nog niet helemaal uit...
Is één draad wel voldoende om het stopcontact te schakelen?
Als je met één draad schkelt, dan schakel je toch maar 1 polig.
IK dacht gelezen te hebben dat je voor stopcontacten 2 polig moet schakelen.
Dit zou kunnen met 2 polige relais aan de schakelactor te hangen.
Maar dan heb ik 2 extra draden nodig. Ben ik juist ?
Is één draad wel voldoende om het stopcontact te schakelen?
Als je met één draad schkelt, dan schakel je toch maar 1 polig.
IK dacht gelezen te hebben dat je voor stopcontacten 2 polig moet schakelen.
Dit zou kunnen met 2 polige relais aan de schakelactor te hangen.
Maar dan heb ik 2 extra draden nodig. Ben ik juist ?
Re: Stopcontact schakelen
2-polig schakelen is niet verplicht en word meestal ook niet gedaan.
Net voor een buiten stopcontact kan het wel eens fijn zijn ivm vocht/beestjes
Net voor een buiten stopcontact kan het wel eens fijn zijn ivm vocht/beestjes
Edwin