Stopcontact schakelen

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
kristoferke
Berichten: 11
Lid geworden op: di 12 jul 2016, 13:50

Stopcontact schakelen

Bericht door kristoferke »

Beste,

Ik heb een kring waarop 2 dubbelvoudige stopcontacten staan.In totaal dus 4 stopcontacten.
Ik heb een 3G2.5 kabel lopen naar een opbouwdoos waar ik 2 keer aftak nr elk dubbelvoudig stopcontact.

Hoe kan ik nu één stopcontact hiervan schakelen ?
Als ik de kabel in de zekerkast nu aansluit op een schakelactor, heb ik de situatie dat alle 4 stopcontacten geschakeld worden,maar dat is niet wat ik wil.

Kan iemand mij helpen hoe dit op te lossen ? Moet ik extra aders hebbens? Of moet ik extra component bijplaatsen?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Kristof
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door 747driver »

Indien je zowel een geschakeld als een niet geschakeld stopcontact wenst zul je een extra ader nodig hebben.
Tenzij je het schakelen kunt laten plaatsvinden bij die opbouw doos.
teaser
Berichten: 160
Lid geworden op: di 08 dec 2015, 19:39

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door teaser »

Ofwel een draad bijtrekken.
Ofwel, als er een buskabel in de buurt van dat stopcontact zit, kun je daar een inbouw-schakelactor op aansluiten en achter je stopcontact steken.
kristoferke
Berichten: 11
Lid geworden op: di 12 jul 2016, 13:50

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door kristoferke »

Wat doe ik met die extra ader ?
Op mijn stopcontact heb ik enkel een N,L, en een aarding...
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door 747driver »

OK, dus intern zijn de 2 stopcontacten met elkaar verbonden?
Dan zul je het dubbele stopcontact moeten vervangen door 2 enkelvoudige stopcontacten.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door Dré »

Past dat wel, je hebt namelijk speciale dozen voor tweevoudeige stopcontacten (die aan elkaar zitten) ei-vormige dozen, ik weet niet of je daar wel twee keer een enkelvoudig stopcontact in kunt zetten.
teaser
Berichten: 160
Lid geworden op: di 08 dec 2015, 19:39

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door teaser »

kristoferke schreef:
ma 06 feb 2017, 14:08
Wat doe ik met die extra ader ?
Op mijn stopcontact heb ik enkel een N,L, en een aarding...
De N en L (dus blauw en geel/groen) verbind je met beide stopcontacten. De L (bruin) met het ene stopcontact, de nieuwe ader (zwart bv) met de L van het andere stopcontact.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door Dré »

Ik ben toch best benieuwd hoe deze installatie er uit gaat zien en hoe het project verder gaat, als dit al lastig is :oops: We houden het er maar op dat het een beginner is in dit vak.
fiha
Berichten: 52
Lid geworden op: ma 16 jan 2017, 21:59

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door fiha »

Bestaan er schakelactors geschikt voor 20A? Tot nog toe heb ik enkel 16A gevonden.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Stopcontact schakelen

Bericht door egfdevos »

fiha schreef:
ma 06 feb 2017, 19:41
Bestaan er schakelactors geschikt voor 20A? Tot nog toe heb ik enkel 16A gevonden.
Eigenlijk heb je daar ook helemaal niks aan. Je moet het continue (type)vermogen weten.
Dan kun je je uitgang beter een los relais laten schakelen al is het maar voor de mogelijke warmte ontwikkeling als je denkt dat echt tot 20A te gaan belasten.
Edwin