Hallo,

Ik heb een installatie waar een nieuwe vloerverwarming op is aangesloten. De vloerverwarming werkt met het CV water, waar een thermostatische kraan (met externe sonde in het vloerverwarmingscircuit) is op aangesloten.
Dit zou moeten aangepast worden, zodat de temperatuur van de vloerverwarming afhankelijk wordt van de buitentemperatuur. (dus met twee temperatuurmetingen)

Ook zou ik de temperatuur van de vloerverwarming willen aanpassen of er extra warmte gevraagd wordt of niet. (afhankelijk van de instelling van de thermostaat.)

Bestaat er zulk een module of ga ik dit moeten zelf programmeren in een logische module (bv. Siemens LOGO)?

alvast bedankt!

Re: Vloerverwarming

Geplaatst: do 25 mei 2017, 17:01
door egfdevos
RTR met meerdere thermostaten bestaat.

Re: Vloerverwarming

Geplaatst: ma 29 mei 2017, 13:21
door BUUK.be
Dit kan je best oplossen met een zoneregeling (Stelkranen + Speciale actor+thermosten per zone)
De instelling volgens buitentemperatuur gebeurd best vanuit de ketel aangezien die de watertemperatuur regelt.