Pagina 1 van 1

MDT LED actoren - welke hardware

Geplaatst: ma 26 jun 2017, 16:08
door jdegroot
Hallo,

In ons toekomstig huis wil ik graag enkele LED strips en een paar groepen van LED's aanschakelen via dimmers. Ik heb mijn oog laten vallen op de http://www.mdt.de/EN_Dimming_Actuators.html en de http://www.mdt.de/EN_LED_Controller.html. De precieze use case is:

Alles moet centraal in de kast geplaatst worden
De LED spots moeten Constant Current zijn
Ik heb 8 LED spot groepen te dimmen, waarvan het maximale wattage per groep 28 Watt is (4 LED's van 7 Watt)
Ik heb één armatuur van 240V te dimmen, waar 3 LED lampen inkomen.
Ik heb 3 LED strips te dimmen van 24 V

Ik ben geen expert, en het is me dus niet duidelijk welke hardware ik nog nodig heb hiervoor. Heb ik nog aparte LED drivers nodig? Zoja, welke zijn een goede combinatie zijn met deze spots/armaturen:
http://www.deltalight.com/nl/products/d ... -272-29123
http://www.deltalight.com/nl/products/l ... rimless-si
https://www.corona-webshop.be/data/file ... ea75hv.pdf

Re: MDT LED actoren - welke hardware

Geplaatst: ma 26 jun 2017, 18:52
door egfdevos
LED verlichting nooit aan de 230V kant willen dimmen!
Laat de LED-driver de dimming regelen.
De afstand tussen de LED-driver en de LED zo kort mogelijk houden. Meestal < 10m.

Re: MDT LED actoren - welke hardware

Geplaatst: di 27 jun 2017, 15:11
door carlw
egfdevos schreef:
ma 26 jun 2017, 18:52
De afstand tussen de LED-driver en de LED zo kort mogelijk houden. Meestal < 10m.
Hey Edwin,

Waarom deze comment?
Mij was verteld dat dit geen probleem was zolang je voldoende dikke kabels gebruikt om verliezen te beperken.

Carl

Re: MDT LED actoren - welke hardware

Geplaatst: di 27 jun 2017, 18:45
door egfdevos
2 redenen beide uitgaande van PWM dimmen.
- De capacitieve lading van de kabel neemt toe door de lengte. Wat als gevolg heeft dat je minder goed kan dimmen.

- Een hoogfrequent pulserend signaal op een niet afgeschermde geleider. Dat is een redelijk sterke zender om elk radio signaal te storen.

Re: MDT LED actoren - welke hardware

Geplaatst: do 29 jun 2017, 13:03
door duncanvsmith
Ik wil het volgende met jullie delen. Ik hobby al een aantal jaren met KNX en heb een relatieve grote installatie. Afgelopen week heb ik geprobeerd om mijn Wago PLC (KNX IP kaart) te updaten met software. De verbinding was iedere keer gebroken vanuit ETS4, ook met de USB lukt het gewoon niet. Ik ben terug gegaan naar mijn laatste wijziging een paar weken terug. Ik heb al mijn Halogeen groepen in mijn keuken vervangen met LED GU10 dimbaar spots (IKEA). Mijn Jung dimmers heb ik ook vervangen voor MDT Dim actors. 3 X (dimmers 4 groepen). Als ik mijn keuken verlichting uitschakel kan ik probleemloos weer downloaden. Kennelijk is het harmonische storing zo hoog door de 230V Dim Leds dat de data overdracht met download wordt verstoord.